给水管道的流速 一般是怎么规定的?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2008年08月08日 08:12:27
只看楼主

给水管道的流速 一般是怎么规定的?除了《建筑给水排水设计规范》P35的生活给水管道的水流速度规定,其他规范上有没有规定,假如管径大于300的,怎么规定的?

给水管道的流速 一般是怎么规定的?
除了《建筑给水排水设计规范》P35的生活给水管道的水流速度规定,其他规范上有没有规定,假如管径大于300的,怎么规定的?
ley
2008年08月08日 10:32:39
2楼
那是室内的流速,
300管是室内的吗?如是冷却水管子应该根据泵的功况、水头损失(流速确定);
如是室外管道应根据当地情况确定经济流速,一般2m左右。
回复
beyondlion
2008年08月08日 12:03:00
3楼
室外的管道
谢谢楼上的热心回答
请问2m/s的流速 是出自哪里?
回复
beyondlion
2008年08月29日 08:14:39
4楼
给水管道的流速 一般是怎么规定的?
回复
tangshunhu
2008年08月29日 16:23:41
5楼
太专业了!



上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
循环水处理
2009年05月13日 22:09:52
6楼
我也急需此类问题的答案,
不知楼主搞定此问题了没有?
回复
00清水
2017年02月14日 09:40:01
7楼
直径小于250mm时,为2.0~3.0 m/s;
直径在250~1000mm时,为2.0~2.5 m/s;
直径大于1000mm时,小于2.0 m/s。
回复
lichangan1000
2017年02月14日 12:38:50
8楼
都是没依据。 水力坡度 i 才是选择依据。耗电量和一次投资比较得出经济流速。
回复
为我们自己的
2017年02月14日 13:32:22
9楼
进来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开