只看楼主

请教各位老师,消防给水管道的流速按多少计算比较合适呀?

请教各位老师,消防给水管道的流速按多少计算比较合适呀?
marlboro777
2006年02月25日 14:58:34
2楼
以不大于3m/s为好啊!要不管损有点大的说
回复
waterzxr
2006年02月25日 14:58:46
3楼
一般为1.5米/秒---2.5米/秒,有时不一定,管径不同,流速不同;系统不同,流速也不同。
回复
boy1234boy
2006年02月25日 16:55:57
4楼
谢了先,想再请教20L/s的流量选DN65的管子好一点还是DN50的管子好一点?
回复
lxd68733@co163
2006年02月25日 20:02:41
5楼
立管用DN100的,消火栓用65的。
流速一般不大于2.5m/s
回复
f_jg2003
2006年02月25日 20:37:25
6楼
规定是流速一般不大于2.5m/s,楼主20L/s想用DN65,玩笑开大了吧?5L/s还差不多。
回复
boy1234boy
2006年02月26日 07:33:30
7楼
以下是引用f_jg2003在2006-02-25 20:37:25.0发表的内容:

规定是流速一般不大于2.5m/s,楼主20L/s想用DN65,玩笑开大了吧?5L/s还差不多。[/quot
这在对不住,是我没有说清楚,我的意思是消防给水总管的管径,
回复
marlboro777
2006年02月26日 09:21:51
8楼
楼主的意思是指的消防外管网?还是看流量咯,一般在150--300之间.哪个流速合适就选哪个