1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题 (1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。 小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。 2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序
1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题
(1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
(2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
(3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。
2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序
小结:有的同学总是混淆转输泵和供水泵的启泵顺序,从上面图上我们可以看出,实际上转输泵就是下部的泵,直接从水池里面吸水,而供水泵是设置在上部用来给消防设施供水的泵,分清了这两个泵的位置关系,他们的启泵顺序就容易理解了。比如消防水泵直接串联时,先要启动下面的转输泵,使管道里有持续的水流之后,其上部的供水泵才能接力把水加压至更高的位置。消防水泵转输水箱串联时,由于转输水箱本身是存有水的,故上面的供水泵先启动,下面的转输泵后启动持续补水。