消防给水系统的压力表量程如何选择
素流年
素流年 Lv.2
2023年09月06日 11:03:05
只看楼主

一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;   压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍   。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,   消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa


一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;   压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍  
二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,   消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa   ;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
三、过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,   最大量程宜为设计压力的2倍  