生活消防水泵吸水倒流防止器设置的差异
笑红尘续往事
2023年08月23日 10:33:29
只看楼主

建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021(全文强条) 第3.2.9条:生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器: 1......; 2从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上; 3~4......; 5从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。

建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021(全文强条)
第3.2.9条:生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:
1......;

2从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;

3~4......;

5从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。

消防设施通用规范GB55036-2022(全文强条)

第3.0.11条:消防水泵应符合下列规定:

1~3......。

4.消防水泵应采取自灌式吸水。 从市政给水管网直接吸水的消防水泵,在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器。

5......。


回流污染,也称倒流污染,指的是因为水的回流而造成生活饮用水系统的水质劣化现象。

回流可分为虹吸回流和背压回流两种情况。

虹吸回流是由于给水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。例如,由于附近管网救火、爆管、修理造成的供水中断。

背压回流是由于给水系统下游的压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水等系统中。例如,锅炉的供水压力低于锅炉的运行压力时,锅炉内的水会回流入给水管道。


1.生活供水加压设备直接从城镇给水管网抽水,既有虹吸回流风险,也有背压回流风险,所以这种情况在生活供水加压设备的进水管上设置倒流防止器可解决所有防倒流污染问题。


2.消防水泵从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水,基本上不存在虹吸回流风险,仅有背压回流风险,由于倒流防止器阻力较大,水泵吸程有限,所以这种情况应在消防水泵出水管上设置倒流防止器。


3.从市政给水管网直接吸水的消防水泵,既有虹吸回流风险,也有背压回流风险; 规范解释:倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,因此这种情况倒流防止器应安装在消防水泵出水管上。 不过这种做法,个人认为还是有问题:只能防止消防水泵出水管下游的背压回流污染,而无法防止消防水泵吸水管上游的虹吸回流污染!

相关推荐