对倒流防止器的设置我理解对吗
ljw1204xyx1220
2011年10月10日 10:21:23
只看楼主

倒流防止器设置要求:《建水规》第3.2.5A条及《技术措施》第2.2.10.1条:单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不含室外生活饮用水给水管道接出的室外消防栓那一段短管,但应避免采用从管网引出一条支管后再接室外消防栓的方法). 我的理解是接出的这段短管不能太长,否则有死水区(接室外消防栓的那段支管),但这个支管多长时不宜?有没有具体的数据规定?因为在做小区给水总平面图时,很可能从市政给水管网上接比较长的支管再接室外消防栓(室外消防栓前支管超过10米),此时应该怎么处理?

倒流防止器设置要求:《建水规》第3.2.5A条及《技术措施》第2.2.10.1条:单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端(不含室外生活饮用水给水管道接出的室外消防栓那一段短管,但应避免采用从管网引出一条支管后再接室外消防栓的方法).
我的理解是接出的这段短管不能太长,否则有死水区(接室外消防栓的那段支管),但这个支管多长时不宜?有没有具体的数据规定?因为在做小区给水总平面图时,很可能从市政给水管网上接比较长的支管再接室外消防栓(室外消防栓前支管超过10米),此时应该怎么处理?
charles1016
2011年10月13日 21:03:19
2楼
支持一下,我也看到很多图纸室外消火栓从环状干管上接了很长一段支管,不知道具体规定范围是多少?
回复
金——
2011年10月14日 12:04:44
3楼
不懂!!求高手解答!!1
回复
hejia2094
2011年10月17日 16:04:12
4楼
建筑给排水设计规范中
3.2.5 从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置:

1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;

注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓。

室外消火栓安装分支管安装和干管安装,“不含世外给水管上接出的室外消火栓”个人理解是指支管安装的消火栓,
回复
sjzuwst
2014年08月01日 09:55:16
5楼
不懂,求指导
回复
lyyyudxsok
2014年08月01日 10:14:19
6楼
诚恳学习中~~
回复
zhanghaijun760209
2014年08月01日 10:16:20
7楼
对个别比较长的支管,尽可能连成环状(就是多费一点管道而已)
回复
明太祖
2016年12月20日 21:36:28
8楼
sjzuwst 发表于 2014-8-1 09:55 不懂,求指导室外消火栓不是市政的管吗
回复
liujianwen84
2016年12月20日 23:27:41
9楼
期待高手回答,学习中
回复
sjzuwst
2016年12月26日 09:20:58
10楼
明太祖 发表于 2016-12-20 21:36 室外消火栓不是市政的管吗一般会从市政拉一根给水管进入小区,小区的室外消火栓接在室外给水干管上
回复
神龙士
2016年12月26日 11:51:39
11楼
现在设计一般在和市政给水接口处生活给水和消防给水就分开 
回复

相关推荐

APP内打开