消防泵直接从市政给水管网吸水,需要设置倒流防止器吗
在水一方oo
2013年03月27日 16:00:12
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。

《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。
此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接( 即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。

消防直接吸水是如何防止水质污染的,需要设置倒流防止器吗,如果设置似乎跟《建规》有些冲突,大家觉得是怎样的
lihaitao_831114
2013年03月27日 17:03:10
2楼
需要设,看3.2.5A-1条,就知道了
回复
qhwsjy01
2013年03月27日 18:28:16
3楼
需要设,依据GB50015-2003(2009)/3.2.-2条......
回复
版专攻
2013年03月28日 09:18:52
4楼
强条:3. 2. 5 从给水饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器:
1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上;
2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;

3. 2. 5A 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时应设置倒流防止器:
1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
2 从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。

加黑的这两条你都能靠上
回复
姜文龙
2013年03月30日 15:26:13
5楼
nlp125 发表于 2013-3-28 09:18 强条:3. 2. 5 从给水饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器:1 …你说的对,就是防止污染自来水管道
回复
在水一方oo
2013年03月30日 20:27:04
6楼
《北京市无负压、无吸程(稳压、稳流)自动供水设备安装使用卫生规定》
(六)新设备与市政供水管线连接处必须设有倒流防止器、防污隔断阀以及相应防止局部污染的措施,避免对居民供水系统和市政管网系统产生污染。
回复
oasisking
2013年03月30日 20:40:41
7楼
那是必须的
回复
qq89918286
2013年03月31日 11:40:49
8楼
必须设置!这个没得疑问。
回复
ben2800
2013年04月02日 16:02:26
9楼
反正不能污染市政水:)
回复
sjzuwst
2014年07月30日 09:03:31
10楼
确实该设,学习了
回复
青春年少
2014年07月30日 23:34:47
11楼
消防水和中水,回收雨水性质不一样,水质不一样,所以考虑是否污染及污染程度不同,接法不同,个人见解
回复

相关推荐

APP内打开