一个液化石油气储配站,消防水量3800m3,站区附近没有市政给水管网,消防水池如何取水?周边有无河流还不太清楚。能靠打井取水吗?有没有哪位前辈遇到过类似的情况?小妹拜谢!!
一个液化石油气储配站,消防水量3800m3,站区附近没有市政给水管网,消防水池如何取水?周边有无河流还不太清楚。能靠打井取水吗?有没有哪位前辈遇到过类似的情况?小妹拜谢!!
2楼
可以,就是要注意水位控制问题。详见建水规3.7.7第四款。
回复
3楼
消防水3800T ?
1、是保护油罐吗?为什么不做成埋地的,这样水量少很多。
2、可以用打井取水。
3、水池取水--有人孔呀。
回复
4楼
现行《建消规》第8.1条条文说明:“消防水源的选择应根据当地实际情况确定”,可以认为你的方案可行。
回复
5楼
应该是可以的,规范上应该有吧,规范才是对的,建议你查找相关规范
回复
6楼
应该是可以的,消防水池应储存消防水量3800m3
回复
7楼
好大哦,没做过油罐消防
回复
8楼
以,就是要注意水位控制问题。详见建水规3.7.7第四款。
回复
9楼
打井取水 水池蓄水 可以的
回复
10楼
可以 只要满足 24小时内补满水池就行
回复
11楼
你这个就需要建两个2000方的消防水罐,做一个地上的消防水泵房,室外消火栓可以由消防泵房供给,具体设置情况可以查石油天然气防火规范、油库设计规范、城镇燃气设计规范。