[请教]市政给水管网怎样做消防校核?
hooven
hooven Lv.2
2004年12月14日 09:35:52
只看楼主

消防校核的要求是什么?具体的步骤又是怎样的?谢谢!

消防校核的要求是什么?
具体的步骤又是怎样的?

谢谢!
cxxiaoyu
2004年12月14日 16:22:59
2楼
校核消防用水时,管网中的水压、水量能否满足消防要求。
1、确定同一时间发生火灾次数和消防用水量(至少有一处发生在控制点处)
2、管网平差
3、调整局部管路设计
回复
大梦谁先觉
2004年12月14日 17:01:45
3楼
楼上答得很对。
回复
小小法师
2004年12月14日 17:08:54
4楼
主要是看消防用水时,管网中的水压、水量以及流速等是否能满足消防要求。
回复
东海龙王
2004年12月14日 18:23:21
5楼
消防校核一方面是校核管网,另一方面与二泵房的选泵有关:
1.通常是按管网最高时工况供水要求进行选泵;
2.按最高时+消防工况的流量与管网最高时+消防工况平差结果中要求水厂出水压力复核水泵的投运数量及运行参数是否在其高效段;
3.如已超出泵的高效段,则考虑换泵或单设消防泵;
回复
鸿业gps
2004年12月15日 08:23:28
6楼
偶不同意楼上说的校核水泵工况是否在高效区的说法,消防是短时间的管网和水泵运行状态。
消防校核是验算二级泵房水泵选定的情况下,在最高日最大时+火灾(可能是几处)点消防流量状态下着火点供水自由水头是否满足规范要求(现在规范规定是10米)
回复
hooven
2004年12月15日 10:17:37
7楼
谢谢各位。

查阅了一下教材,好像在求消防流量时候,只计算室外消防栓的用水量。
是不是说室内的消防流量看作是由建筑内部的消防系统提供呢?
回复
gxwywqs
2005年03月29日 09:27:36
8楼
请教各楼,对于人口数为150万的城市,消防校核应考虑几处着火?谢谢!
回复
waic
2005年03月29日 12:12:16
9楼
楼上,看看消规不就行了?!
回复
waic
2005年03月29日 12:18:50
10楼
我理解,管网平差消防校核与室内消防无关.
回复
gxwywqs
2005年03月30日 09:02:46
11楼
9楼的兄弟,消规只到人口100万的,所以想请教各位大虾在管网平差计算时采用的经验值。谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开