消防校核的要求是什么?具体的步骤又是怎样的?谢谢!
消防校核的要求是什么?
具体的步骤又是怎样的?
谢谢!
12楼
11楼的兄弟。不好意思,我以为你没去看规范,实际上是我没去看规范,sorry了。
我没做过超过100万人口规模城市的管网平差。但我考虑,城市规模越大,消防校核的必要性越小。
1、平差主要针对输配水干管进行管径计算。城镇达到一定规模后,最小管径一般要取到DN200。
2、根据城市供水规划规范,管网压力一般要达到0.28Mpa,即管网压力一般较高。
3、消防校核主要校核着火点在规定消防流量下水头能否满足10米要求。
在1、2条件下,城市规模越大,条件3满足的可能性越大。
所以我认为,超过100万人口规模的城市,消防校核能够满足的可能性越大,而不在于着火点数量的多寡。
回复
13楼
水压是怎么计算的呢?能否告之一\二,谢谢各位!
回复
14楼
找平差软件计算吧,用手工计算,估计得晕……
回复
15楼
最不利点的管网压力一般要达到0.28Mpa进行平差
回复
16楼
150万人的城市几处着火,应该查给排水设计手册第三册——城市给水
回复
17楼
水压=服务水头+二泵站到管网最不利点的地形高差+二泵站到管网最不利点的水头损失+清水池最低水位+输水管水头损失+泵站内的水头损失。计算出来的是二泵站所需要的扬程。也就是控制点所需要的水压,再根据各管段的水头损失算出其它节点的自由水压和节点水压。
回复
18楼
楼上的兄弟,没找着啊,在哪一页啊?
还有,最不利点的管网压力要达到0.28MPa,那水厂出厂压力不是很大,相对而言,对管道的要求也提高了。现在有哪些城市做到了呀?
回复
19楼
0.28MPa= 24米的服务水头,我现在做的设计是40米的服务水头呢!公式在水泵与水泵站里面有,哪里页就忘了
回复
20楼
谢谢楼上的兄弟,我还想问:150万人的城市几处着火,在《城市给水》的哪里啊,急需依据,感激不尽!
回复
21楼
忘记问啦,“0.28MPa= 24米的服务水头”何故?
回复