消防校核的要求是什么?具体的步骤又是怎样的?谢谢!

消防校核的要求是什么?
具体的步骤又是怎样的?

谢谢!
免费打赏
xyy47
2005年06月08日 16:58:06
22楼
消防时管网的服务水头不得低于10m
回复
wmq1982
2005年06月08日 23:46:00
23楼
给水工程说: 人数超过50 万人的城市。 在同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量,应该根据具体情况和实际资料确定

回复
wmq1982
2005年06月08日 23:51:21
24楼
那什么是实际情况?
回复
wmq1982
2005年06月08日 23:52:36
25楼
给水工程说: 人数超过50 万人的城市。 在同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量,应该根据具体情况和实际资料确定
回复
zhf7806
2006年06月19日 17:07:18
26楼
我做过70万人口城市的管网平差,火灾按三处考虑,消防水量好像是按90升/秒考虑,城市最大时流量为2000升/秒左右,最大时平差时,最不利点的最小水压是0.28mpa,平差计算出各点水压及二级泵房出水扬程大约是60米左右,我有个问题想问一下,消防平差时,如果定三处着火点的扬程为10米,那末计算出的二级泵房出水扬程就会使40米左右,显然和着火时的实际水压不符,那将如何选取控制点的最小扬程呢???
回复
xyy47
2006年06月23日 10:31:39
27楼
着火时的实际水压是由消防车提供的,市政消火栓的最低水压能达到10m水柱就能保证消防车取水,因此一般是不能小于10m作为控制水压。
回复
fj-475
2006年07月18日 08:45:56
28楼
最主要的还是看够不够火灾延续时间里的水量够不够
一般的消防的方法都是消防车在消火栓里去水的然后在通过消防车把水打到灭火处的
所以压力考虑的不用过多
但也不能不考虑进去的
回复
woston
2006年07月19日 16:48:41
29楼
说实话,我也找不到具体的依据,不过楼上的兄弟说在城镇给水里面,完全错误,应该是第二册《建筑给排水》,第77页。不过里面也没有超过100万人口的火灾次数。很对不起啊!
回复
yepingxia
2006年08月03日 17:52:20
30楼
根据放火规范确定发生火灾的次数和水量,按后确定最不利点加上消防用水量,在进行管网平差
回复
hidi
2006年11月10日 15:45:55
31楼
0.28MPa接近于24米的服务水头