[请教]市政给水管网怎样做消防校核?
hooven
hooven Lv.2
2004年12月14日 09:35:52
只看楼主

消防校核的要求是什么?具体的步骤又是怎样的?谢谢!

消防校核的要求是什么?
具体的步骤又是怎样的?

谢谢!
免费打赏
lulidi55
2007年04月20日 11:35:16
32楼
市政给水管网的消防校核时步骤:
1. 根据人口规模查阅《建筑防火设计规范》,确定同一时间内发生的火灾次数和一次灭火用水量。
2.将查到的用水量加在控制点上(同时发生火灾多于一次的再选择一点,如大用户点,节点流量加灭火用水量)
3.此时的控制点水压不小于10m。
4.采用软件进行管网平差。(注意:管网起点的进水量应加上总灭火用水量)
回复
swqb036
2007年05月27日 09:53:49
33楼
如果校核水压不满足,是不是选泵时选个扬程大的就可以了, 急急急!!!!!!!!!!!!!
回复
liuweihao1986
2008年06月27日 15:50:51
34楼
小弟在这儿有一个问题就是 某些资料上说在消防节点上直接加一个集中流量,别的节点流量不变。但是这个消防流量从哪儿来啊,直接从清水池和水塔提供吗?给排水设计手册上是这样写的,但是清水池和水塔的水量就是最大时的了,能有在家的可能吗?
抑或是流量直接从别的节点划过来,但是感觉又和资料不符了,请教一下消防校核的细节,本人正在做课程设计急需 谢谢
回复
qllsxn
2008年08月13日 18:09:01
35楼
我也想知道消防时的计算细节,请赐教啊。
我也觉得着火点加上消防流量后,其它各节点的节点流量就应该变化了,否则原来最高时的总流量不足以满足消防时的流量要求呀?
回复
67701107
2008年09月03日 13:57:37
36楼
管网校核,最难搞的就是管网平差了,,,头疼ing,,,.
回复
jzgzge
2008年12月30日 08:53:19
37楼
谢谢!我正在找消防校核所需要的水头呢!
回复
jzgzge
2008年12月30日 08:57:54
38楼
消防校核通过管道的最大流量是最高日最高时的秒流量+消防流量。
不加的话,发生火灾时,就会有人没水用了。
回复
sunnyma520
2016年11月20日 16:48:12
39楼
东海龙王 发表于 2004-12-14 18:23 消防校核一方面是校核管网,另一方面与二泵房的选泵有关:1.通常是按管网最高时工况供水要求进行选泵;2.按 …是按最不利点(高时+消防流量)选泵吧?
回复
sunnyma520
2016年11月20日 16:51:28
40楼
鸿业gps 发表于 2004-12-15 08:23 偶不同意楼上说的校核水泵工况是否在高效区的说法,消防是短时间的管网和水泵运行状态。消防校核是验算二 …如果在不满足的条件下是不是需要增加消防泵?
回复
sunnyma520
2016年11月20日 16:59:03
41楼
zhf7806 发表于 2006-6-19 17:07 我做过70万人口城市的管网平差,火灾按三处考虑,消防水量好像是按90升/秒考虑,城市最大时流量为2000升/秒 …消防校核时,需要定义的是火灾点的设计流量,再看平差结果满不满足最小水头10米的要求
回复

相关推荐

APP内打开