如何区分高压与临时高压消防给水系统?
【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1V0≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。2.2 H≥P0+Pp+Pf。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;P0——消防系统最不利点所需的供水压力;Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;Pf——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失。提示:
轻烃罐区消防稳高压给水系统设计
《石油化工企业防火规》GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压给水系统,其压力宜为0.7~1.2Mpa[1]。所谓稳高压给水系统,即平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不满足消防流量,火灾发生时管网向外供水系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防护能力和应急防护水平,稳高压消防给水系统比临时高压给水系统供水速度快,依靠管网压力自动启动消防泵,能及时向火场供水,尽快的将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。 消防管网的稳压设施有多种方式,如稳压泵、气压罐等,无论那种方式,稳压设施均包括动力设备,电力自控设备和管线三部分。在某企业轻烃罐区消防改造稳高压给水系统设计中,针对已现有的消防泵房和罐区消防管网,我们采用了一种变频调速稳压供水新工艺, 现将此工艺介绍如下: 1.工艺
关于低压消防给水系统的疑问!
在给水排水设计手册第二册《建筑给排水手册》中低压消火栓给水系统是这样定义的:在该系统中,市政管网供水量能满足消防室外用水要求,水压大于等于0.1MPa,但不能满足室内消防水压要求,故需借助消防车从室外消火栓取水灭火,或利用室内消防水泵加压后灭火。对此定义我有一点不明白:消防车从室外消火栓取水灭火,是接到室内管网的水泵接合器上向室内消火栓加压灭火,还是消防队员直接抱着消防车上接的水带跑进建筑内灭火呢?或者说两者均可?我现在在做一个小化工厂,园区说能保证有两路消防给水管道接入厂区(他们说是从两个泵房接出的两根管),压力为0.35MPa,我就从两路管上接入厂区,在厂区内做成环网,建筑物内的室内消火栓从环网上接入,我计算了一下,我厂子里的一个三层厂房的室内消火栓所需的压力比0.35MPa大,也就是园区不能满足我的要求,当然我是建立在我室内消火栓系统是常高压系统来考虑的,但是我们审核人说这可以是低压消防系统,也就是外网能保证0.1MPa就可以了,室内消火栓可以不保证其充实水柱,等消防车来了由消防车从室外消火栓取水,消防队员抱着水龙带进建筑灭火,这样可以吗?