TVCC消防给水系统设计特点介
本帖为转发MOP网帖子.原文网址 http://dzh.mop.com/mainFrame.jsp?url=http://dzh.mop.com/topic/readSub_9261606_0_0.htmlTVCC消防给水系统设计特点介发布者:张留霞 分类:消防 1.项目概况 TVCC位于中央电视台新台址工程地块的西北部,包含五星级酒店、1500座剧场和展览设施,建成后建筑最高标高159.0m,建筑标准层高4.0m,为超高层一类综合建筑。该建筑左侧裙房部分为剧场及其附属建筑:如录音棚、音控室、贵宾休息厅等组成,右侧五星级宾馆从五层开始,五层及以下部分为宾馆的功能用房:如展览厅、多功能厅、信号传送机房、会议室等;该大楼最大的建筑特点是由多个功能箱分享建筑外皮下空间。其外形特征如图1所示。 图1 TV
常见消防给水系统中的设计缺陷
常见消防给水系统中的设计缺陷 消火栓給水系统 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。 2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。 (2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。 (3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修
【转帖】常见消防给水系统中的设计缺陷
 (3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修时,整个系统瘫痪。 (4)一组消防水泵只有一根出水管 和消防水泵的吸水管一样,如果一组消防水泵只有一根出水管,就会降低消防系统的可靠性。 (5)水泵出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀 消防水泵出水管装有压力表,
轻烃罐区消防稳高压给水系统设计
《石油化工企业防火规》GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压给水系统,其压力宜为0.7~1.2Mpa[1]。所谓稳高压给水系统,即平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不满足消防流量,火灾发生时管网向外供水系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防护能力和应急防护水平,稳高压消防给水系统比临时高压给水系统供水速度快,依靠管网压力自动启动消防泵,能及时向火场供水,尽快的将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。 消防管网的稳压设施有多种方式,如稳压泵、气压罐等,无论那种方式,稳压设施均包括动力设备,电力自控设备和管线三部分。在某企业轻烃罐区消防改造稳高压给水系统设计中,针对已现有的消防泵房和罐区消防管网,我们采用了一种变频调速稳压供水新工艺, 现将此工艺介绍如下: 1.工艺