有关临时高压给水系统问题
djhahxc
djhahxc Lv.2
2012年08月28日 11:02:17
只看楼主

临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.

临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?

个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.
免费打赏
pipadan
2012年08月28日 12:29:03
2楼
4层的建筑,层高应该在20米左右,每层建筑面积1500,室内外消防用水量应该在大于25L/S了,所以如果是一路进水,消防水池肯定要设置的,如果是两路进水,那可以咨询当地消防单位,能否直接从市政管网抽水,泵房理所当然的要设置了。
回复
djhahxc
2012年08月28日 13:51:36
3楼
呵呵 水量满足的话,到时候消防车来直接从室外管网上抽水,然后用消防车上的泵通过水泵接合器直接打到室内管网里面,岂不是泵房都不用设~?
回复
aionyu
2012年08月28日 14:22:11
4楼
双水源是规范硬性规定,不过貌似现在没几个地方能实现,自来水公司好多都不给安装两个水表~~你可以在图纸标识出来~~
回复
boobooko
2012年08月29日 10:12:42
5楼
双水源啊,才有保证。
回复
夜宵77
2012年08月30日 14:53:59
6楼
我们这边的做法都是这样的,多层都不设水泵,只设个水箱加稳压设备
回复
never
2012年08月30日 17:22:00
7楼
这个叫临时高压系统吗?
室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量?水压呢?
我怎么觉得应该是算低压或者常高压系统啊?
应该先弄清楚这个系统是属于什么系统
回复
engsimon
2012年08月30日 20:55:40
8楼
既然是临时的消防系统就没有那么严格了,可以在施工现场增加一些储水设备,沙子等材料就可以了
回复
lcxyun
2012年08月31日 21:47:34
9楼
市政管网必须有二个水厂做保证,且当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道仍能满足室内外消防用水量要求可不设水箱。
回复
zp_ks
2012年09月01日 12:43:20
10楼
消防系统的分类,哪些情况用哪个系统,必须十分严格,你说的那些情况都是假设,根本就不行,老实按照临时高压做,该上的上,投资和甲方有关,设计是咱们自己的事,出了事,得负责的,其他都是浮云。严格按照规范来
回复
huangsuihua
2012年09月03日 13:51:18
11楼
建筑是4层一个精神病院,,笔者还应交代层高和体积,这样大家才会对该建筑的消防有个整体的评估。按笔者所给条件有设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,我猜应是市政水直接供,一般情况下市政水水压和水量可满足室外消防水压要求,但满足不了室内消火栓所需水压要求,认为消防车能在10分钟内到达火灾现场而不设消防水池和泵房的理由是极不可靠的,因为这栋建筑不属于常高压消防给水系统。
回复