有关临时高压给水系统问题
djhahxc
djhahxc Lv.2
2012年08月28日 11:02:17
只看楼主

临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.

临时高压消防系统,建筑是4层一个精神病院,设置屋顶消防水箱供前十分钟用水,现在由于室外给水管道水量能够满足室内室外消防水量,并且认为消防车能在10分钟内到达火灾现场,是否可以不设消防水池和泵房,恩恩,有没有这样做过的?审图过的了不?

个人感觉消防水量和水压都能满足,不设可以省掉很多东西,但是设了的话在安全性上面会有很大的保证.
免费打赏
scyjscc
2012年09月03日 19:59:48
12楼
通常是这样多层可以不设水泵,设个水箱加稳压设备就可以。
回复
xwjie
2012年09月04日 08:30:48
13楼
要设了,地板说的对,市政双水源一般是满足不了的
回复
gjjzhy
2012年09月04日 10:20:53
14楼
楼主你要提供具体的楼高度,市政压力是否满足四层的要求,屋顶水箱只能初期10min,你且不管消防车能否赶到,跟你不搭界,你设计要按照规范来。首先两路进水,能否满足,如否没有市政2路,你要设泵房水池,4层的压力市政不够的话,你要加压泵房,火灾延续时间是2h,不是你屋顶的10min水箱能满足的。
回复
guowei4444
2012年09月05日 11:10:06
15楼
你敢保证有两路进水么 像上海这种大城市都不一定能保证 而且消防局也不信 还是先问问消防局吧
回复
shbs_xwq
2012年09月06日 11:08:33
16楼
应按相关规范严格执行,不是拍脑袋。消防的事是大事,一切按规范严格执行。
回复
lugangsijia_9
2012年09月07日 02:54:26
17楼
因为市政水源无法保证灭火时的压力及流量,所以必须上加压泵及消防水池,至于高位消防水箱及稳压系统那是必须的。
回复
coolmax91
2012年09月08日 09:14:02
18楼
还是把它设。。。。。