关于高层建筑给排水与消防给水系统设计的探讨
一、高层民用建筑消火栓给水系统1.建筑高度与系统类型 (1)建筑高度小于50m消火栓系统不分。区,2台消防泵(1用1备),上下成水平环管。如有困难(长条形建筑),也可采用纵向环管代替上下水平环管。(2)建筑高度大于50m且小于100m(分高低两区)。①高低区各用2台消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。优点是:任一区系统维修时另一区系统能正常工作,采用比例式减压阀则可免除低区消防水箱,当分界面发生火灾时,高低区消防泵同时启动,两个系统均能在设计工况下运行;缺点是:消防泵多,占地大,电负荷安装容量大。②高、低区合用2台双出口消防泵、低区采用比例式减压阀的方式。此系统的优点是:消防泵数量少、占地也小、电负荷安装容量小;缺点是:高、低区共用部分(如水泵)多,当该部分发生故障或维修时,高、低区消火栓给水系统均不能正常工作;当分界面发生火灾时,双出口消防泵扬程会发生变动,高区将超过铭牌扬程,低区则会低于铭牌扬程,设计中要注意这一点并采取相应的有效措施,并选用优质泵及阀门等来提高系统的安全可靠性。③低区采用消防减压水箱的方式。采用此系统时,低区消防减压水箱首先要求能方便设置,容量
建筑消防给水稳压系统(上)
对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是
常见消防给水系统中的设计缺陷
常见消防给水系统中的设计缺陷 消火栓給水系统 1、消防水池 (1)消防水池的有效容量偏小 对建筑物火灾延续时间、室内消火栓用水量选用错误。老工程改造后,增设喷淋系统,水池容量没有增加。 (2)合用水池无消防专用的技术措施 有些工程的消防用水与生产、生活合用水池,以防止水质变坏;但未设计消防专用措施。合用水池的专用措施常用的有下面图示三种:合用水池的技术措施 (3)较大容量水池无分格措施 消防水池如超过1000m3的消防水池,所对应的建筑危险性或重要性比较大,消防水池有了分格措施后,消防水池清洗期间仍有一半消防水源,确保建筑物的安全。 2、消防水泵 (1)消防水泵流量偏小 消防泵流量偏小不能满足室内消防用水量的要求。 (2)消防水泵扬程偏大 消防泵的扬程偏大对管网工作不利。 (3)一组消防水泵只有一根吸水管 有的工程一组消防水泵只有一根吸水管,当吸水管检修
TVCC消防给水系统设计特点介
本帖为转发MOP网帖子.原文网址 http://dzh.mop.com/mainFrame.jsp?url=http://dzh.mop.com/topic/readSub_9261606_0_0.htmlTVCC消防给水系统设计特点介发布者:张留霞 分类:消防 1.项目概况 TVCC位于中央电视台新台址工程地块的西北部,包含五星级酒店、1500座剧场和展览设施,建成后建筑最高标高159.0m,建筑标准层高4.0m,为超高层一类综合建筑。该建筑左侧裙房部分为剧场及其附属建筑:如录音棚、音控室、贵宾休息厅等组成,右侧五星级宾馆从五层开始,五层及以下部分为宾馆的功能用房:如展览厅、多功能厅、信号传送机房、会议室等;该大楼最大的建筑特点是由多个功能箱分享建筑外皮下空间。其外形特征如图1所示。 图1 TV