关于给水系统设计的探讨分析
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申
工业园给水系统设计求助
一个28万平方的工业园,园内为分生产区和生活区,园区内室外给水管网系统有两部分,一个是由消防泵房出来供给各建筑室内的消火栓给水压力管管网;一个是由市政给水管供水给各建筑内部生活以及生产用水的管网,并在该管网上设置室外消火栓形成生活和室外消火栓合用给水系统。工业园内各建筑没设屋顶水箱,也没设水塔。消防水池和消防泵房设于园区内生产区,生活水池设于生活区。园区内最高建筑为七层宿舍。请问如下:1.针对没设屋顶水箱的情况,消防是如何处理?是采用消防气给水还是消防变频给水?还是其它?2.还是针对没设屋顶水箱的情况,生活给水如何处理?因设置了生活水池.那可否在生活水池旁边用变频给水泵将水池水加压入室外生活和室外消火栓合用给水系统,这样做合理么?还是有更好的方法??请指教!!!!!!!
消火栓给水系统设计步骤详解
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);
论室内消火栓给水系统的设计与审核
论室内消火栓给水系统的设计与审核建筑室内消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水通过管道系统直接或经加压(外网压力不能满足需要时)输送到建筑物内,用于扑救火灾而设置的固定灭火设备。是建筑物中最基本的灭火设施之一。因此,该系统的设计与审核是建筑消防设计与审核工作中不可缺少的一项重要内容。一、设置室内消火栓给水系统的原则 按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等国家现行消防技术规范标准的规定,下列建筑(或部位)应设室内消火栓给水系统: 1、高层民用建筑; 2、厂房、库房(耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类单、多层厂(库)房,耐火等级为三、四级且建筑面积不超过3000㎡的丁戊厂房和建筑面积不超过5000㎡的戊类厂房除外)、科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸物品的房间除外); 3、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200
TVCC消防给水系统设计特点介
本帖为转发MOP网帖子.原文网址 http://dzh.mop.com/mainFrame.jsp?url=http://dzh.mop.com/topic/readSub_9261606_0_0.htmlTVCC消防给水系统设计特点介发布者:张留霞 分类:消防 1.项目概况 TVCC位于中央电视台新台址工程地块的西北部,包含五星级酒店、1500座剧场和展览设施,建成后建筑最高标高159.0m,建筑标准层高4.0m,为超高层一类综合建筑。该建筑左侧裙房部分为剧场及其附属建筑:如录音棚、音控室、贵宾休息厅等组成,右侧五星级宾馆从五层开始,五层及以下部分为宾馆的功能用房:如展览厅、多功能厅、信号传送机房、会议室等;该大楼最大的建筑特点是由多个功能箱分享建筑外皮下空间。其外形特征如图1所示。 图1 TV