关于临时高压消火栓给水系统的一些问题
给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压 我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压泵维持系统压力 消防主泵启动后,稳压泵关闭改为由主泵维持系统压力。 现在看来我之前所理解的临时高压就是现在设计手册上所新加的稳高压。 希望大家能帮我解答一下 ~~~
关于稳高压给水系统的探讨分析
建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中关于我国消防给水系统按压力区分有高压(常高压)给水系统、临时高压给水系统和低压给水系统3类。对有稳压装置(稳压泵、气压水罐等)的消防给水系统也按临时高压给水系统处置,技术措施与临时高压给水系统一样对待。 1988年至1993年修订《高层民用建筑设计防火规范》时,有关人员对设有稳压装置的消防给水系统曾提出命名为准高压给水系统的设想,以便与高压或临时高压给水系统区别,但由于种种原因未能达成共识。 1 命名 设有稳压装置的消防给水系统的命名,目前有4种观点,即1.高压给水系统;2.临时高压给水系统;3.准高压给水系统;4.稳高压给水系统。 认为应归属于高压给水系统的
如何区分高压与临时高压消防给水系统?
【高压消防给水系统】能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。管网高压系统重力高压系统注:1.管网高压系统至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。1.2 任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。2.重力高压系统由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:2.1V0≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。2.2 H≥P0+Pp+Pf。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;P0——消防系统最不利点所需的供水压力;Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;Pf——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失。提示:
关于给水系统减压的问题
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!