给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压 我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压泵维持系统压力 消防主泵启动后,稳压泵关闭改为由主泵维持系统压力。 现在看来我之前所理解的临时高压就是现在设计手册上所新加的稳高压。
给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?
给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压
我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压泵维持系统压力 消防主泵启动后,稳压泵关闭改为由主泵维持系统压力。 现在看来我之前所理解的临时高压就是现在设计手册上所新加的稳高压。
希望大家能帮我解答一下 ~~~
2楼
稳高压不是什么地方都能用的
回复
3楼
临时高压应设屋顶消防水箱,并根据设置高差情况设或不设增压稳压设备
回复
4楼
上海这边有稳高压系统,部分建筑可以取消屋顶高位消防水箱。其他地方没有这个规范,所以临时高压与稳高压没有什么区别了。
回复
5楼
我就是这个问题 临时高压 有屋顶消防水箱 高差不满足规范 增设了稳压泵 既然临时高压平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?
谢了~~~
回复
6楼
现在可以肯定的就是,你上了高位水箱,上了稳压罐,还是临时高压,我也不理解为啥会这么定义。有了稳压系统,随时能提供足够的水量水压,为啥还是临时?那稳高压只能是外界提供满足水量水压的系统?
回复
7楼
规范上的临时高压和设计手册上的临时高压稳高压 是怎么定义的啊 好乱~~~~
回复
8楼
姜文源老师有篇论文:浅说稳高压给水系统
摘抄一段供参考
稳高压给水系统的硬件和软件与高压给水系统和临时高压给水系统均有区别,也有相同点。与高压给水系统的区别在于:
(1)高压给水系统不设消防主泵和稳压装置,而稳高压给水系统设消防主泵和稳压装置。
(2)高压给水系统在准工作状态和消防时,消防给水系统的水压和流量要求都能满足。而稳高压给水系统在准工作状态,消防用水所需水压要求能满足,而流量不能完全满足;只在消防时,其消防用水所需水压和流量才能全部满足。
稳高压给水系统与临时高压给水系统的区别在于:
(1)临时高压给水系统设有消防主泵,但一般不设稳压装置,只有当高位消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求,才设置包括稳压泵、气压水罐和增压泵在内的增压设施。而稳高压给水系统的特点之一就是设有稳压装置。
(2)临时高压给水系统在准工作状态时,消防用水的水压和流量都不能保证。而稳高压给水系统在准工作状态时,消防用水的水压是可以保证的,流量也能满足初期火灾的用水量需要。两者在消防时对满足消防用水的水压和流量要求是完全一致的。
将3类系统在准工作状态和消防时的水压和流量的保证情况列表表示的话,详见表1所示。
表1 3类系统的比较表
系统类别 准工作状态 消防时消防水压 消防流量 消防水压 消防流量
高压给水系统 ☆ ☆ ☆ ☆
稳高压给水系统 ☆ √ ☆ ☆
临时高压给水系统 √ × ☆ ☆
注:☆表示完全满足要求;√表示局部满足要求;×表示不能满足要求。
回复
9楼
在国家规范《建筑没计防火规范》、《高层民用建筑没计防火规范》中,室内消防系统分为常高压系统和临时高压系统。在某些地方规范中,有稳高压系统的说法,即采用稳压设备维持系统平时压力。
《高层民用建筑没计防火规范》明确,临时高压系统应设高位消防水箱。
《建筑没计防火规范》8.4.4条,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。条文说明,室内消防水箱、气压水罐、水塔以及各分区的消防水箱(或气压水罐),是储存扑救初期火灾用水量的储水设备,一般考虑1Omin扑救初期火灾的用水量。这样看来,《建筑没计防火规范》也有稳高压系统的意思,但,由于所需的气压罐容量大,一般机房难于满足,且可靠性低于高位消防水箱方式。
以前的回帖,搬过来用用
回复
10楼
满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求 这里的0.07MPa是指能满足什么要求
还有就是如果不能满足0.07MPa静水压力需要设置增压泵 这个增压泵的扬程血多少 是能满足0.07MPa就可以吗
回复
11楼
在补充下
如果临时高压系统不满足0.0707MPa静水压力要求需要设稳压泵 那加设了稳压泵的临时高压跟稳高压又有什么区别呢
??
回复