区域集中消防给水系统的应用
现在的旧城改造及房地产开发,越来越多的是成片开发,在一个小区内有多个的多层和高层建筑,在原来的建筑单体设计上增加了小区的整体设计概念。如何使单体与整体更好地相结合,如何在设计中更好地把握规范的要求,充分体现整个设计的合理性、完整性和经济性,是设计者首先应当考虑的问题。市中山路三期改造工程就是一个典型的工程实例,该工程于2000年8月设计,2002年5月通过市建委及市消防支队验收。 中山路三期改造工程总用地面积:56393.37㎡,规划建筑面积为:135238.39㎡,是由十二幢住宅、三幢商场及一幢剧场(5#楼由业主另行委托设计)组成,其中商业建筑面积为49590.67㎡,办公面积为1685.6㎡,住宅659户,面积72566.06㎡。本区1#、3#楼为带底部商业店面的十一层单元式商住楼,地下一层,总高度31.90米,二类高层;6#楼为底层商业店面的十六层商住楼,每层十一户,总高度49.80米,地下一层摩托车停车库,二类高层;2#、4#、7#、11#、12#、13#、14#、1
关于给水系统减压的问题
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
关于给水系统设计的探讨分析
一.一户一表的介绍: 1.一户一表定义为:分别以平房庭院居民单户、住宅功能完善的各个住宅单元、住宅小区公共用水(消防、绿化、卫生、景观、物业)最终用水点、同一类别的用水集合为一户,每户分别设置一架水表,每户水表及表前管道设于户外。 2.“一户一表、水表出户”按水表安装位置不同,分为六种设置方式:水表分层分散设置式、水表分层集中设置式、水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式。高层住宅宜采用水表分层分散设置+户外显示器式、水表分区分层集中设置等方式;多层住宅宜采用水表底层集中式、水表顶层集中式、户外显示式等设置方式。旧有住宅一户一表改造宜根据水表及立管安放条件选择设置方式。当集中安装水表和立管的位置不足时,宜采用水表分层分散设置式、户外显示式等设置方式。 3.目前各地一户一表要求并不相同。福州多层住宅、底部商业及公建可直接申