知识点:高压消防给水系统 在消防设施的学习中,各种压力让大家头疼。今天进行一个汇总,系统工作压力,设计工作压力、工作压力、试验压力、额定工作压力…… 01
知识点:高压消防给水系统
在消防设施的学习中,各种压力让大家头疼。今天进行一个汇总,系统工作压力,设计工作压力、工作压力、试验压力、额定工作压力……
系统工作压力系指消防给水系统可能产生的最大运行压力,是选择管材、管件的配件等产品的重要依据之一,同时也用于确定压力管道水压强度试验的试验压力。
消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力(以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性),且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:
1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压。
2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定。
3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。
4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
设计工作压力是指消防给水系统所需要的设计压力,该压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求,也称为设计压力。对于采用消防水泵的系统来说,系统的设计工作压力通常是确定消防水泵工作压力的依据。
消防给水系统的工作压力,通常是指消火栓栓口、报警阀组、水流指示器、喷头等消防设施在正额定工作状态下承受的压力,而非设施的承压能力。
通常是指消防给水系统压力管道水压强度试验的试验压力,不同管材类型的试验压力选用应根据系统工作压力确定。
额定工作压力,是指在满足设备正常工作需求下,设备能承受的最大工作压力。通常情况下,实际工作压力小于或等于额定工作压力。
相关推荐:
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范