【给水】给水系统的设计规模与设计水量
wyb76
wyb76 Lv.3
2015年04月22日 22:15:31
只看楼主

本帖最后由 湖南王老师 于 2015-4-30 08:05 编辑 1.给水系统的设计规模=水厂设计规模=最高日设计供水量 设计规模的度量单位是“日”,是一个日用水量,且为“最高日”的水量,是一个宏观数据。虽然在数量上最高日设计水量可转化为最高日平均时水量,但二者只是单位换算,不能说给水系统的设计规模是“最高日平均时水量”,而只能说是“最高日水量”。 2.设计水量 给水系统设计水量的度量单位是“时”。给水系统设计需满足用户的用水要求,即正常供水时的“最高日最高时水量”要求。如果无调蓄构筑物时,给水系统的设计水量应取“最高时”,而如果有调蓄构筑物时系统可均匀运行取“平均时”。

本帖最后由 湖南王老师 于 2015-4-30 08:05 编辑

1.给水系统的设计规模=水厂设计规模=最高日设计供水量
设计规模的度量单位是“日”,是一个日用水量,且为“最高日”的水量,是一个宏观数据。虽然在数量上最高日设计水量可转化为最高日平均时水量,但二者只是单位换算,不能说给水系统的设计规模是“最高日平均时水量”,而只能说是“最高日水量”。
2.设计水量
给水系统设计水量的度量单位是“时”。给水系统设计需满足用户的用水要求,即正常供水时的“最高日最高时水量”要求。如果无调蓄构筑物时,给水系统的设计水量应取“最高时”,而如果有调蓄构筑物时系统可均匀运行取“平均时”。
1)水厂(水处理构筑物)设计水量=平均时流量(非最高日平均时,而是“最高日设计供水量+自用水量”的平均时)
2)取水系统(取水构筑物、取水泵站、原水输水管)的设计水量=平均时流量(非最高日平均时,而是“最高日设计供水量+自用水量+原水漏损水量”的平均时)
以上为给水系统的一般情况,由于有清水池的调节,水厂和取水泵站都均匀运行,在原水输送中不设调蓄构筑物。若原水输水设调蓄水池,则取水系统的设计水量应为最“高日设计供水量+自用水量+原水漏损水量”的最高时流量(前述水量的最高1小时水量)。
3)输配水系统(二泵站、清水输水管、配水管)的设计水量:
当输配水系统中无调蓄构筑物(水塔)时:输配水系统的设计水量=最高日最高时水量。
当有网前水塔时:
水塔以后的输水管道和配水管网的设计水量=最高日最高时水量;
水塔以前的输水管道和二泵站的设计水量由二泵站的运行决定(二泵站分级工作),二泵站及和其相连的输水管道设计水量=二泵站最大一级供水量。
水塔以前部分的设计水量和水塔以后部分设计水量的差异由水塔来调节。
当有网后水塔时:
用户的最高日最高时设计水量由水塔和二泵站共同供水来满足,二泵站及其后的输水管道的设计水量由二泵站的运行决定(二泵站分级工作)。
二泵站及和其相连的输水管道设计水量=二泵站最大一级供水量=最高日最高时水量-水塔供水量
可见:给水系统各组成部分的设计水量都是以“最高日设计水量”为基础的,具体到给水系统各组成部分的设计水量是以其正常工作时对应日水量的“最高1小时”的水量为设计水量的,非均匀运行时即为“最高时”,均匀运行时即为“平均时”。各组成部分间的设计水量的差异由调蓄构筑物来调节,系统中是否有调蓄构筑物会影响到其设计水量。

mxm618
2015年04月29日 10:25:02
2楼
谢谢!王老师的精彩总结!!
回复
y_tao_tao
2015年04月29日 15:23:11
3楼
若原水输水设调蓄水池,则取水系统的设计水量应为最“高日设计供水量+自用水量+原水漏损水量”的最高时流量?对吗?
回复
wyb76
2015年04月30日 08:04:49
4楼
本帖最后由 湖南王老师 于 2015-5-4 21:37 编辑 y_tao_tao 发表于 2015-4-29 15:23 若原水输水设调蓄水池,则取水系统的设计水量应为最“高日设计供水量+自用水量+原水漏损水量”的最高时流量 …此处“最高时”非“最高日最高时”而是前述总取水量“最高一小时”的水量。
回复
shq680
2015年05月25日 10:27:22
5楼
感谢老师的总结,雪中送炭!!!
回复
吴芳芳
2017年05月19日 13:32:26
6楼
谢谢老师,打印出来
回复
hhf飞翔的企鹅
2019年08月13日 09:24:25
7楼

王老师,您刚才说的“二泵站最大一级供水量”中的最大一级指的是什么?