1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,);

1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,);

2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);

3、根据建筑平面布置确定消防立管的设置位置和数量(详见附件中的参考资料部分);

4、根据立管布置进行消防系统的平面布置[主要内容为:消防管道井位置、消防立管位置及数量;消火栓位置及配置参数、室外平面布置图中应绘制水泵结合器(一般每个分区均需要设置)数量及位置、消防器材位置及数量和配置参数、设备间布置-消防泵一般应设置试验管线,排水进入集水井](消防立管一般应在各分区建筑室内和室外分别连接成环状);

5、绘制消火栓系统给水轴测图,进行水力计算(确定消防给水流量、管线管径、各设计管路水头损失等),选择消防给水设备(一般选择成套设备,一般每个消防分区选择一套设备);并根据设备(水泵)实际参数(主要为扬程选定值一般会大于计算扬程)结合水头损失计算结果进行节流孔板的计算(设置节流孔板的目的是保证每个消火栓处的实际出流量为5 L/s。实际工程中节流孔板设置依据为消火栓栓口处工作压力应不超过40~50米水柱);

6、注意建筑最上一个分区应在建筑屋面设置屋面试验消火栓;

7、消防器材选择及数量应根据《建筑消防器材配置设计规范》计算确定(消防器材每个配置点应不少于两具);


8、图纸完善及设计和计算资料整理。




免费打赏
bingyu0396
2014年02月20日 16:06:48
2楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
云飘飘
2014年02月23日 06:59:24
3楼
路过,顺便学习了一下,谢谢
回复
ahaqzdy2120
2014年02月23日 22:55:08
4楼
学习学习,谢谢楼主分享
回复
mz11203900121
2014年03月09日 10:24:44
5楼
看了很好的资料。谢谢
回复
lingzhizhi
2014年04月24日 13:40:25
6楼
:)学到了不少谢谢
回复
出来晒晒
2014年05月05日 11:59:08
7楼

学习了,谢谢楼主啊
回复
durreschen
2014年05月24日 14:41:19
8楼
加以图片就更加完善,谢谢
回复
hanxiaohanhuhu
2016年07月21日 16:27:07
9楼
学习
学习
学习
学习
学习
学习
学习
回复
战鬼
2017年04月11日 08:31:34
10楼
写的不错,有些地方感觉还是不懂
回复
chosen111111
2017年06月11日 20:47:54
11楼
不错,消防检测需要用的
回复

相关推荐

APP内打开