关于室外消防给水系统的讨论
gongyinwuwa
2006年08月17日 16:43:36
只看楼主

本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?


本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓
接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点.
大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
免费打赏
zhaoyo
2006年08月17日 21:44:49
2楼
都是独立的消防管网,否则可能消防审查不能过关。可以查一下规范要求的。
回复
gongyinwuwa
2006年08月18日 16:46:53
3楼
自己顶一下,请大家说说自己的做法呀
回复
ah-wangjun
2006年08月18日 19:09:20
4楼
室内消防一般压力不足,需要加压,室外消防管道采用低压,同时供生活用水。
回复
gongyinwuwa
2006年08月19日 08:36:04
5楼
对于一些层高为一层的厂区市政压力一般都满足室内消火栓的压力,在这种情况下水泵房就不用了,室外消防管网楼上的兄弟是怎么处理的啊?
回复
saerka_rock
2006年08月19日 16:38:05
6楼
我室内外消火栓一般合用一个系统,跟生活生产用水分开
回复
ah-wangjun
2006年08月19日 16:52:01
7楼


对于一层的厂房,如果只是一座两座,两种方法都差不多,但是如果基地内厂房多了,建议还是在室外单设室内消火栓管网系统,可以采用室外成环,引入室内,不然每个厂房进户两根管子都要加防污隔断阀,而且管道成环只能在室内屋面梁下了,其实管子没有节省(都是DN100的,室内也要成环)等于多设了很多防污隔断阀,显然不妥。
回复
gongyinwuwa
2006年08月21日 08:32:53
8楼
版主说得比较详细,谢谢!
回复
jps-zy
2006年08月23日 07:45:47
9楼
其实你们是一相情愿,室外管道都属于自来水公司管理,自来水公司为了方便管理不会那么复杂的,只要装两块表,开发商自己去解决内部问题了.而且大片的厂房一般都出租给许多家,每家单独计费,所以建议想法结合实际.
回复
ah-wangjun
2006年08月23日 15:38:52
10楼
楼上的这位说话不要太过自信,我感觉好像就你是在结合实际做设计,人家都在“一厢情愿”做设计?

说话有点太草率了吧,难道你说的这些东西只有你知道?建议说话多动动脑子。
回复
neardespring
2006年08月23日 23:44:07
11楼

我们做过的厂房基本上是业主独立经营的(不管大小)。可能还是室外成环更合理。如果是分租,消防用水计费问题可能要协商考虑。
回复