请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?
d_chun
d_chun Lv.3
2005年02月26日 12:26:40
只看楼主

本工程在东北,基地东西方向200米,南北方向400米,为一影视主题乐园。基地里分散有大小二十几个单体建筑,全为低层建筑。整个基地南高北低,坡度较大,最南的单体和最北的单体室外地坪绝对标高相差35米,南边的单体层高最高,为22米4。市政进水管为两路DN200,均在北边的道路进入基地,市政常压0.16MPa。基地中央有集中设备机房。请教:这样的工程室外消防给水用什么系统?消防水泵的流量和扬程怎么考虑?

2005年02月26日 14:26:21
2楼
室外消防只要设室外消火栓就可以了,不用设消防水泵。
回复
d_chun
2005年02月26日 15:30:31
3楼
不要乱说哦,看样子礼拜六加班的同行不多,我礼拜一再来看。
回复
kibo
2005年02月26日 15:40:11
4楼
这个是南高北低,高差35米,北边进,0.16MPa。
那就要在南边高地搞水池了(水塔更好)。
室外消防泵参数计算即可。
回复
long37537
2005年02月26日 17:45:59
5楼
应在北侧适当设置消防蓄水池及水泵房,因为0.16MPa的水压根本打不到南侧。如果仅考虑室外消防的话,水泵扬程大约在0.55MPa,因为室外消火栓要求压力不小于0.1MPa
回复
zjy0094
2005年02月27日 12:46:11
6楼
同意楼上的发言,应当设置消防水泵,因此,也应当有消防水池。因为市政压力不够。
回复
d_chun
2005年02月28日 09:04:46
7楼
我来补充几个设计条件:
1。现在室内外消防水池均建在中央的集中设备机房内,市政水压力够到。
2。室外消火栓算什么系统?消防局已要求平时室外消火栓管网内必须充满水,水压力可根据不同的系统有不同的要求。
3。单体都是钢结构单层建筑,不考虑建高位消防水箱。
4。室外消防水量取20L/s。
回复
gs2001
2005年02月28日 10:22:19
8楼
1. 现在室内外消防水池均建在中央的集中设备机房内,市政水压力够到。
2. 消防局已要求平时室外消火栓管网内必须充满水,水压力可根据不同的系统有不同的要求。
3. 单体都是钢结构单层建筑,不考虑建高位消防水箱。
4. 室外消防水量取20L/s。
还是应该考虑采用室外消防管道局部用加压消防泵供水的措施,全部设置在中央的集中设备机房
室外消火栓管网属于临时高压系统,可以在集中设备机房内设置稳压泵(5L/s)保证室外消火栓管网平时充满水。高位水箱取消不影响消防用水,影视基地面积过大设置消防水箱供水压力损失偏大无法保证基地内单体建筑室内消火栓供水压力要求。
回复
xiongmaoji
2005年02月28日 10:37:16
9楼
室外消火拴管网属于稳高压系统
回复
softhappy
2005年02月28日 10:44:08
10楼
建议设加压泵房+蓄水池,室外消火拴管网属于临时高压系统。
回复
foehoott
2005年02月28日 15:10:02
11楼
请教:如无屋顶水箱,势必要设置稳压装置,室外管网势必要长期保持较高压力,还属于临时高压系统吗?
回复

相关推荐

APP内打开