讨论:室外消防给水采用临时高压给水系统
慈悲
慈悲 Lv.12
2011年04月11日 17:23:29
只看楼主

建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?

建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;

如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?
室外消火栓处是否还要设置启动水泵的按钮,还是只需要设置水泵手动按扭即可?(设置启泵按钮的话,怎么设置?如果设置在围墙或建筑外墙上该如何处理?)
室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?如果共用容量如何计算,还是按10分种吗?如果不设,市政压力能维持此压力,如何利用此压力?水泵出口与市政引入管设旁通管是否可行?
水泵接合器还用设置吗?

大家来讨论讨论自己的看法!!
kstg2897924
2011年04月12日 11:36:54
2楼
不错学习一下。感谢楼主支持。
回复
lifang3521
2011年04月12日 15:03:14
3楼
室外消火栓如果采用临时高压,应按临时高压系统标准做,设置高位稳压水箱储存10分钟室内外消防水量,做消防按钮。
回复
一个存在
2011年04月12日 15:28:08
4楼
呵呵 这室外消防高压还从来没接触过 有做过的大师出来指教一下啊!!!
回复
cchan924
2011年04月12日 15:58:07
5楼
我也在纠结这问题啊
上回做了一个,最近审查要求我稳压,就从水箱 加了根管出来
回复
xuchenghao1976
2011年04月12日 16:34:36
6楼
室外就没有临时高压之说,维持水压10m是为了满足给消防车供水,用水箱那点水不够也没意义,要么在消防水池设取水口
回复
sylee
2011年04月12日 18:12:54
7楼
我的做法是当室内外消火栓系统均采用临时高压供水系统,合用消防水池、消防水泵时,屋顶消防水箱的出水管与室外消防管网连接,保持室外管网为充水状态。室外消火栓不设置启泵按钮和手动按钮。水泵接合器根据建筑室内消火栓系统的需求,安装在室内消火栓系统的引入管上,室外管网不需要另外设置水泵接合器。
回复
tttyyyhhh
2011年04月12日 18:30:01
8楼
我现在对这个问题也很迷茫 ,我们现在做的泵房都有一套室外消防泵,但是室外消防管网与室内消防管网 是两套系统,我理解平时室外消火栓里根本就没有水,只有当着火时启动室外消防泵,管网里才有水,我问他们为什么,他们说都这么做的 ,我就纠结了。我觉得应该是室外消防管网要连到市政给水管上。
回复
feiyang103
2011年04月12日 20:07:04
9楼
临时高压应设置消防按忸
回复
huangsuihua
2011年04月12日 20:07:36
10楼
如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多?应该0.3MPa就可以了。如果室外消火栓由室外消火栓水泵启动,是要设置水泵手动按扭即可,按扭装置可示现场情况定,但只能在室外消火栓附近,并有明显标志。室内和室外的消防流量和压力是不一样的消防水可共存在同一水池,但消防水泵不能公用。一般情况下,市政水压有0.3MPa,根本不需设室外消火栓水泵,室外消火栓应成独立管网。那种“室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持”的提法不妥。
回复
syxbijing
2011年04月12日 21:24:33
11楼
如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多?应该0.3MPa就可以了?好像没有依据,应该根据工程情况来定水压才对。多层可跟室内消防合用系统。
回复

相关推荐

APP内打开