建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?
建规:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多高?
室外消火栓处是否还要设置启动水泵的按钮,还是只需要设置水泵手动按扭即可?(设置启泵按钮的话,怎么设置?如果设置在围墙或建筑外墙上该如何处理?)
室外管网的平时压力能不能和室内系统共用屋顶消防水箱来保持?如果共用容量如何计算,还是按10分种吗?如果不设,市政压力能维持此压力,如何利用此压力?水泵出口与市政引入管设旁通管是否可行?
水泵接合器还用设置吗?
大家来讨论讨论自己的看法!!
12楼
按钮设在室外吗
回复
13楼
这是一个很实际的问题,学习了。
回复
14楼
不存在室外消防临时问题,任何消防设施都不应该是临时的,应该配套成体系,不可或缺的。只是存在不同形式的消防设施罢了。
回复
15楼
室外消火栓与室内消火栓不共用水箱,室外消火栓压力不要太高,保持0.5MPA
回复
16楼
好东西,学习学习
消防水泵.屋顶消防水箱能不能共用,规范都没明确
回复
17楼
7.6.2条“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统”。中的普通住宅可以为商住楼中的住宅部分吗
如果规范中所规定的普通住宅不包括商住楼的住宅部分,那岂不是商住楼的住宅部分也得设喷淋了
我现在在做一个商住楼 地上33层 四层以上为塔式住宅 住宅部分哪设喷淋?
回复
18楼
"如果室外消防给水系统采用临时高压,那么室外消火栓在平时的压力应该维持在多?应该0.3MPa就可以了?好像没有依据,应该根据工程情况来定水压才对。多层可跟室内消防合用系统。"你想想,室外消火栓的作用和室内不一样,室外消火栓的作用只扑灭室外低层火焰和配合消防车供水,不需要高扬程,规范规定室外消火栓距外墙不宜小于5米,并不大于40米,配合水泵结合器用的。规范解释条文7.1.3 指出:‘低压消防给水系统指管网内平时水压较低(但不小于0.1MPa),灭火时要求的水压由消防车或其它方式加压达到压力和流量要求。’我们设计的室外消防系统都属于这一类较多。
回复
19楼
完全统一楼上的观点
回复
20楼
学习学习学习
回复
21楼
这种做法是常规做法,设取水口的前提是什么?是满足消防车5分种能到达着火点(详见《城市消防站建设标准》(修订)2006年版),或者取水口的保护距离不大于150米。 如果碰到一些“八卦”(意思是审图比较严格的地方审图人,非贬损之义)的审图人,拿出这样标准要求你,如果你不能保证5分种消防车到达项目所在点,或者你的取水口保护距离大于150米,你设了取水口有什么用?消防车来不了,就算你消防水池贮存有火灾延续时间室外消防用水量又有什么用?此时你的室外消防给水系统就不得不考虑加压,类似室内消防给水系统的一系列问题就出来了!
因此这个问题讨论的前提是两个可能,第一可能,消防车5分种到达不了项目所在地,第二种可能,取水口保护距离大于150米,如果这两个前提你都能满足,你的做法是对的。
附《城市消防站建设标准》(修订)2006年版
[
本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-20 17:17 编辑 ]
回复