关于室外消防给水系统的讨论
gongyinwuwa
2006年08月17日 16:43:36
只看楼主

本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点. 大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?


本人在做厂区室外消防管网的时候,总感觉设独立的消防管网更经济合理一点,因为不用在每幢厂房的室内消火栓
接入管道上都设倒流防止器,可节约投资;但是在做小区的工程时设独立的室外消防管网觉得管道的用量要多不少,还是与给水系统合用好一点.
大家在做室外消防给水系统的时候,对于独立设室外消防给水管网和与给水系统合用这两种方式是怎么选择的啊?
免费打赏
hejian-0816
2006年08月24日 10:21:11
12楼
小区消防和生活用水合用市政给水管道,但又分开设置???
回复
senlin235
2006年08月24日 10:21:38
13楼

同意。有的工程,我也是这样作的。
回复
zhaoyo2000
2006年08月24日 22:15:10
14楼
不管是为了应付消防验收还是稳妥起见,室外单独消防管网都是必要的,要是失火的同时又赶上停水怎么办?呵呵,我是菜鸟,说得不对请多原谅
回复
zpzjt
2006年08月24日 22:19:33
15楼
做到室内消防的项目的话,一般对压力要求比较高,遇到这种情况的话,一般是室外消防管网与室外给水管网是分开独立设置的两套系统,两个系统在市政引入管的位置合并到一起,只是一定要在生活给水管口再加一道防污隔断阀和水表,然后合并,再在合并的管段上家一组防污隔断阀和水表,然后和市政给水管网连接.
做到无需设室内消火栓的项目时,一般对压力比较低,如果生活给水管网对压力要求不高的话,系统就可以合并为一个管网,在管网入每栋单体时需设生活水表(因为消防用水与生活用水计费不同),如果生活给水管网对有压力有要求的哈,要分开来
回复
robinsin@co163
2006年08月25日 08:54:12
16楼
我们做室外的时候还是要根据厂房的要求,看能否满足室外的压力以及方便与否,我觉得两钟都对,要结合每个工程的实际来谈.建议楼住把该工程的实际举例说说
回复
swangoose
2006年08月25日 10:43:47
17楼
做止回阀就可以了。
回复
lsy6003
2006年08月25日 13:07:49
18楼
同意版主的说法,很清晰,也很实际!!!
回复
zzw8274
2006年08月27日 00:15:22
19楼
管道压力合适几可以合并,要不就分开...

回复
ok_5555
2006年08月28日 10:09:43
20楼

一般消防管网都要求有两个以上不同的水源.
回复
saerka_rock
2006年08月28日 19:14:50
21楼
一般消防管网都要求有两个以上不同的水源
但有这样条件给你的城市却没几个
回复

相关推荐

APP内打开