讨论:关于减压阀的设置要求
《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。《民用建筑节水设计标准》6.1.12 2 用水点水压大于0.2MPa的配水管应设置减压阀,但应满足节水配件最低工作压力要求。减压阀的设置要求,欢迎补充
减压阀与减压孔板的区别
减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小