关于减压孔板的计算《转
在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。 通常所设的减压装置是减压孔板。设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。孔板的大小可通过计算得到。笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。 该工程的消火栓系统原理如附图所示。 在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。 按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速: V=1.62m/s 根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5
减压阀与减压孔板的区别
减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小