减压孔板该从几层开始设置?
a51aaaaa
a51aaaaa Lv.9
2014年12月27日 13:39:11
只看楼主

建筑高54m,裙房一二层商业,层高分别为5m、9m,住宅层高3m,现在喷淋系统0.87MPa、流量25L/s,想问一二层商业喷淋(喷淋干管150)设减压孔板,孔径应该选多少?住宅电梯前室走道设喷淋,从水流指示器出来的管径为40mm,应该从那层开始设置减压孔板?关键是每层减多少压应该怎么算?

建筑高54m,裙房一二层商业,层高分别为5m、9m,住宅层高3m,现在喷淋系统0.87MPa、流量25L/s,
想问一二层商业喷淋(喷淋干管150)设减压孔板,孔径应该选多少?
住宅电梯前室走道设喷淋,从水流指示器出来的管径为40mm,应该从那层开始设置减压孔板?关键是每层减多少压应该怎么算?
免费打赏
云飘飘
2014年12月28日 07:51:41
2楼
大概十二层左右以下需要设置。
回复
飞啊飞啊
2014年12月28日 10:14:29
3楼
到底怎么算呢?
回复
chenyu8023
2014年12月29日 10:44:59
4楼
来看一看 学习一下
回复
白夜西
2014年12月29日 20:38:27
5楼
在设计中,减压孔板的栓后压力很难精确计算的吧?感觉应该是经验来的。
回复
嗜血蚂蟥
2014年12月30日 11:05:47
6楼
减压孔板的设置主要是依据自动喷水灭火系统规范8.0.5条。“管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。

那么设置减压孔板的作用就是,减压孔板之后的压力小于0.40MPa。 计算过程我觉得是假设发生火灾,从喷淋泵的扬程开始倒算每层的压力,如果有大于0.4Mpa的 就设置减压孔板。 减压孔板的孔径一些的参数与你需要减得压力有关。
回复