一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢
一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢
2楼
不明白什么意思
回复
3楼
不好意思,打错了。我想问的是自动喷淋给水管上的减压孔板如何设置
回复
4楼
十一层的建筑需要设置减压吗?看高度,不看层数.
回复
5楼
计算下 啊,光说有什么用,看着数据说话。
回复
6楼
很少看见喷淋用孔板减压啊
回复
7楼
关于喷淋减压孔板:
自动喷水灭火系统设计规范的8.0.5条要求配水管入口压力不
宜大于0.4MPa.故凡大于此值均设减压孔板,一般设于水流指
示器前,信号蝶阀之后.
回复
8楼
那你采用什么减压啊
是用节流管啊?!
回复
9楼
减压孔板书上有计算方式啊,在线里面也有一些很管用的计算软件啊,可以去下载
回复
10楼
规范上也只是说不宜,所以我们只要不超压,一般都不考虑减压措施的!
回复
11楼
用减压阀咯
回复