一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢

一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢
免费打赏
ggliming1973
2007年05月27日 01:53:38
2楼
不明白什么意思
回复
lygirlmch
2007年05月27日 21:42:03
3楼
不好意思,打错了。我想问的是自动喷淋给水管上的减压孔板如何设置
回复
k730113
2007年05月28日 10:33:10
4楼
十一层的建筑需要设置减压吗?看高度,不看层数.
回复
jjplj
2007年05月29日 10:34:41
5楼
计算下 啊,光说有什么用,看着数据说话。
回复
marlboro777
2007年05月29日 11:57:05
6楼
很少看见喷淋用孔板减压啊
回复
visevesa
2007年05月29日 13:59:30
7楼
关于喷淋减压孔板:
自动喷水灭火系统设计规范的8.0.5条要求配水管入口压力不
宜大于0.4MPa.故凡大于此值均设减压孔板,一般设于水流指
示器前,信号蝶阀之后.
回复
yinhui-1980
2007年05月29日 16:37:14
8楼

那你采用什么减压啊
是用节流管啊?!
回复
david_hh
2007年05月29日 20:59:05
9楼
减压孔板书上有计算方式啊,在线里面也有一些很管用的计算软件啊,可以去下载
回复
胡子渣
2007年05月30日 09:52:43
10楼
规范上也只是说不宜,所以我们只要不超压,一般都不考虑减压措施的!