一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢
一十一层的办公楼设置了喷淋,此建筑地下室至八层要设喷淋吗?如果设置该如何选择?我只看到消火栓的没看到过喷淋的。恳请赐教,谢谢
12楼
减压方式就两种,一是减压阀组,另外就是减压孔板啊。
回复
13楼
如果你想给甲方省钱那就用减压孔板,如果想给自己省事那就用减压阀. 自动喷水灭火系统设计规范的8.0.5条要求配水管入口压力不宜大于0.4MPa.故凡大于此值均需采用减压措施,一般在水流指示器前信号蝶阀之后设减压孔板或减压阀.
回复
14楼
要设置!!!!!
同意7楼的看法.....
回复
15楼
减压阀的设置是有要求的,楼层配水管上不能使用减压阀,只能使用减压孔板。
回复
16楼
问一下,在什么资料上说过不能用减压阀呢?
回复
17楼
想问一下 :在什么资料上说了不能用减压阀啊 ???
回复
18楼
主要针对中危险,轻危险级.具体计算方法手册上有,而且使用天正给排水6.5可以计算.我核对了 计算结果是一致的.
回复
19楼
地下室是车库吗?
回复
20楼
这样说就太绝对了吧.管道不能减压吗?
回复
21楼
我记得减压阀是减静压的 减压孔板是减动压的
回复