喷淋系统减压孔板的设置
gaosoho
gaosoho Lv.2
2013年05月22日 11:58:39
只看楼主

本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑 最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。经计算各层的入口压力分别为(见下表):每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从14层往下,设置减压孔板,水力计算结果,每层入口处的DN150干管的流速仅为0.69m/s左右,这样的话,计算出来的减压孔板的孔径基本都在45mm以下,不能满足规范对减压孔板孔径不小于安装管段直径30%(150mm*30%=45mm)的要求。

本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑

最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。
1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。
经计算各层的入口压力分别为(见下表):
QQ截图20130522115216.jpg

每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。
现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从14层往下,设置减压孔板,水力计算结果,每层入口处的DN150干管的流速仅为0.69m/s左右,这样的话,计算出来的减压孔板的孔径基本都在45mm以下,不能满足规范对减压孔板孔径不小于安装管段直径30%(150mm*30%=45mm)的要求。
请教各位,我的计算是否有误? 如果计算无误,那么应该如何设置减压孔板?

QQ截图20130522115216.jpg

免费打赏
gaosoho
2013年05月22日 12:07:00
2楼
是我的流速计算有问题吗 ?
如果按这样计算:
流量按20L/s,
则流速v=20/(0.25*3.14*0.15*0.15*1000)=1.13m/s
回复
freesky138
2013年05月22日 14:40:39
3楼
占位围观,帮顶:D
回复
song15157
2013年05月23日 14:58:26
4楼
回复
gzwk11
2013年05月23日 19:45:51
5楼
占位置,等看回复。
回复
gududefan
2013年05月24日 08:40:13
6楼
在泵房里面上减压阀,减压后再打上去.
回复
慕轩爸爸
2013年05月25日 22:57:50
7楼
坐等高人回复
回复
留一手
2013年05月26日 11:22:46
8楼
低区的几组湿式报警阀,需要先用减压阀减压
回复
song15157
2013年05月27日 11:04:23
9楼
回复
石榴花儿
2015年07月13日 09:52:30
10楼
低区的几组湿式报警阀,需要先用减压阀减压,高区采用减压孔板减压
回复

相关推荐