本帖最后由 天朝古郡 于 2013-5-22 12:00 编辑 最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。经计算各层的入口压力分别为(见下表):每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从14层往下,设置减压孔板,水力计算结果,每层入口处的DN150干管的流速仅为0.69m/s左右,这样的话,计算出来的减压孔板的孔径基本都在45mm以下,不能满足规范对减压孔板孔径不小于安装管段直径30%(150mm*30%=45mm)的要求。
最近手头上有一个工程,地上19层,地下1层,设置喷淋系统。
1~2层层高为5m;3层层高5.5m;4~19层层高为3.4m,建筑高度为76.70m。
经计算各层的入口压力分别为(见下表):
每层设置的喷头总数基本在160个左右,1~19层共设置了5套湿式报警阀,地下室单独设置1套报警阀,以保证每个不超800个。
现在问题来了,根据规范入口压力不大于0.40MPa的要求,需要从14层往下,设置减压孔板,水力计算结果,每层入口处的DN150干管的流速仅为0.69m/s左右,这样的话,计算出来的减压孔板的孔径基本都在45mm以下,不能满足规范对减压孔板孔径不小于安装管段直径30%(150mm*30%=45mm)的要求。
请教各位,我的计算是否有误? 如果计算无误,那么应该如何设置减压孔板?