如何设置减压孔板或减压阀
coffe2000
coffe2000 Lv.2
2007年04月25日 12:11:02
只看楼主

消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。

消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?
比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
免费打赏
coffe2000
2007年04月25日 12:26:15
2楼
各位老师,帮帮忙啊
回复
jjplj
2007年04月25日 14:29:52
3楼

哪有什么泵出口压力180米的,稳压泵才30米,那稳压泵有什么作用。稳压泵的作用在于系统稳压,系统有泄压的时候才作用,不明白你说什么?
回复
yanglan
2007年04月25日 18:01:13
4楼

以下是引用coffe2000在2007-04-25 12:11:02.0发表的内容:
关于稳压泵的扬程最近的书籍的说法是稳压泵的扬程比主泵高10--20m

但是我在以前的图纸中也看到稳压泵的扬程比主泵的扬程低,
我认为稳压泵的扬程比主泵的扬程低点也不是不可以的吧,只是不满足最不利点的工作压力,除此之外其他的包括工作原理还是一样的。
至于稳高压,建规也没给个明确的说法,个人意见:稳压泵的扬程比主泵扬程低也是可以的。
希望大家讨论讨论。
回复
coffe2000
2007年04月25日 18:42:39
5楼
可能没说明白。
消防泵要为2处区域提供消防水。一处需要1.8MPa,另一处需要0.9MPa。选的泵为1.8MPa的,所以进入0.9MPa的管网时要减压。
设置稳压泵,不是为了稳压,只是要保证管网里面充满水。叫稳压泵不太合适,应该叫补水泵。用2个小泵,只为了补充渗漏量。
我是想直接接到消防泵出口的汇管上,但0.9MPa的管网上有减压阀,不知道小泵的可怜的扬程能不能让水通过减压阀。
其实我也可以单独把小泵出口管接到管网上就行了的,这样也就增加了一段管道而以。
回复
coffe2000
2007年04月25日 18:52:17
6楼
消防管网埋地,充满水,不需要稳高压。怕渗漏,为了保证管网里面充满水,才另加补水泵。消防泵扬程太高,所以才选一台小泵。
我对减压阀不太了解,想知道0.3MPa的水能否通过使1.8MPa减到0.9MPa的减压阀。
回复
jjplj
2007年04月26日 16:46:27
7楼
减压孔板不会对稳压泵有作用的,因为稳压泵只时补充渗漏量,很小,而且在管网封闭情况下有少量渗漏时起作用。
回复
jjplj
2007年04月26日 16:51:18
8楼

稳压泵比主泵低,那你试试,管网压力不够的话主泵都启了,稳压泵还在睡觉,没有作用,那还叫什么稳压,来回几次,住泵不得要烧坏了。
回复
yghglg
2007年04月26日 20:02:30
9楼
一:用减压阀合适
二:要用泵补水吗,高位水箱补水还不可以
回复
ah-wangjun
2007年04月26日 22:33:03
10楼
建議把标准图的增压稳压泵的说明好好看看,搞明白工作原理。
我同意 jjplj的说法。
回复
yanglan
2007年04月27日 00:24:03
11楼


我认为稳压泵的扬程可以比主泵低的,只是管网的平时的压力不能满足最不利点的工作压力,但是管网还是充满水的,这种图纸我在早期的石化项目里看到过,
就在自喷手册里也提到过这个问题啊,
但是就目前来说,比较主流的意见还是稳压泵比主泵压力高,或1.1--1.2倍主泵扬程,
其实工作原理是一样的啊,难道老王不这样认为吗?
回复

相关推荐