消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?
比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
12楼
1。不是高层建筑,用不了高位水箱。是油罐区
2。同楼上所说的,只是为了满足管网最不利点的压力,没有这么高,只要是为了保证充满水,因为是库区,可能实际工作中担心某些时候工作人员要开个消火栓用点水什么的。这时只为了满足出水就行了,不是用来灭火。消防时要对油罐冷却喷淋,那需要的压力才高,启大泵。
3。把这个小泵出口直接接到室外消防环管上,不通过带减压阀的管线。这就行了。
4。其实可以讨论一下减压阀的工作原理:如果阀前压力小于减压阀设定的工作状态,那么阀前的水还能否能通过减压阀。
回复
13楼
以下是引用coffe2000在2007-04-25 12:11:02.0发表的内容:
哪有什么泵出口压力180米的,稳压泵才30米,那稳压泵有什么作用。稳压泵的作用在于系统稳压,系统有泄压的时候才作用,不明白你说什么?
关于稳压泵的扬程最近的书籍的说法是稳压泵的扬程比主泵高10--20m
但是我在以前的图纸中也看到稳压泵的扬程比主泵的扬程低,
我认为稳压泵的扬程比主泵的扬程低点也不是不可以的吧,只是不满足最不利点的工作压力,除此之外其他的包括工作原理还是一样的。
至于稳高压,建规也没给个明确的说法,个人意见:稳压泵的扬程比主泵扬程低也是可以的。
希望大家讨论讨论。
稳压泵比主泵低,那你试试,管网压力不够的话主泵都启了,稳压泵还在睡觉,没有作用,那还叫什么稳压,来回几次,住泵不得要烧坏了。
真不知道你在说什么!
回复
14楼
消防水增压泵后的减压阀前后压力不同。前的是0.7后的是0.5。到了水管最后,也就是放水口的压力是0.4
这样是不是正常的?
两台烟感主机能不能控制一个消防水增压泵的系统?
回复