问该小区28层住宅,可不分区吗?系统入口设减压阀减压。
rjh714
rjh714 Lv.3
2018年03月05日 20:29:31
只看楼主

一住宅小区,采用区域消防给水系统,有34层住宅1栋,地下二层,屋顶设消防水箱及增压稳压设备,该系统静水压力1.2MPA,消防系统分2个区,工作压力1.4MPA,住宅层高2.9米.  问1、该小区28层的住宅,可不分区吗?系统入口设减压阀减压。

一住宅小区,采用区域消防给水系统,有34层住宅1栋,地下二层,屋顶设消防水箱及增压稳压设备,该系统静水压力1.2MPA,消防系统分2个区,工作压力1.4MPA,住宅层高2.9米.

 问1、该小区28层的住宅,可不分区吗?系统入口设减压阀减压。

免费打赏
rjh714
2018年03月05日 20:44:54
2楼

若28层住宅工作压力为1.2MPA, 减压阀如何保证该系统静水压力不超过1.0MPA,而工作压力为1.2MPA.

回复
lichangan1000
2018年03月06日 09:47:24
3楼

为什么规范不能一次看懂?语言问题、表达问题?

回复
陈大亮
2018年03月06日 16:46:08
4楼
应该分区。


回复
圣火2016
2018年03月07日 14:32:10
5楼

同34层分区一样就可

回复
lyz230103
2018年03月07日 16:43:00
6楼

静压1.2MPA,大于10,要分区

回复
xingye8860
2018年03月09日 08:40:19
7楼

感谢分享学习                                                                  a

回复
bendannihao
2018年04月14日 10:13:27
8楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开