在建筑给水系统中: 3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
建筑消火栓系统中:
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
建筑喷淋系统中:
4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
2 控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;
想问一下如何计算具体从那一层开始往下设置减压阀/减压孔板?