消防系统试压按减压阀后压力试压吗?
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2018年05月17日 15:23:10
只看楼主

请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa,有一个后勤楼在楼内设减压阀组,阀后压力0.6MPa,那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压?

请问大神,院区消防泵组工作压力1.0MPa,有一个后勤楼在楼内设减压阀组,阀后压力0.6MPa,那后勤楼的消防试验压力是按阀后压力(0.6MPa)*1.5不小于1.4MPa,还是按系统工作压力1.0MPa*1.5MPa试压?
免费打赏
lichangan1000
2018年05月18日 14:56:20
2楼
规范没明确。减压阀长时间有失效的可能。阀后,也按阀前要求压力试压。


墨言君心

感谢大神回答!我还有一点疑问,假如按阀后压力试压(即试验压力1.4MPa),即使减压阀失效(阀前压力1.0MPa),系统也是满足工作压力要求的,那还有必要按阀前压力吗?

回复
bendannihao
2018年05月22日 09:38:56
3楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开