如何计算给水支管是否需要设置减压阀
wx_1586264894335
2020年05月22日 00:25:55
只看楼主

市政28米水头 14层底商住宅 1-3层为低区 每层层高4.2米   4-14住宅变频泵加压供水 层高3米 请问怎么计算哪些给水支管需要设置减压阀 请教一下计算方法 谢谢大家了!!!

市政28米水头 14层底商住宅 1-3层为低区 每层层高4.2米  
4-14住宅变频泵加压供水 层高3米
请问怎么计算哪些给水支管需要设置减压阀
请教一下计算方法 谢谢大家了!!!
disanfengyin
2020年05月29日 13:50:34
1楼

粗略计算供水支管处水头= 市政水压-管损-层高-1(支管距该层地面高差),管损就从供水管与市政管碰接点至供水支管这段的设计秒流量,管径查表粗略得到沿程损失,然后再换算下局部压降,都带到上面那个算出供水支管水头  ,大于0.2就加减压阀 低于就不用加减压阀了。

回复

相关推荐

APP内打开