减压阀减得是动压还是静压?
mxw97131
mxw97131 Lv.2
2009年06月27日 11:38:23
只看楼主

这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊

这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?
不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
免费打赏
oksoft
2009年06月29日 10:57:45
2楼
喷淋规范4.2.9写:控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。
原理我也不知道。:lol
回复
lr5222629
2009年07月01日 10:33:13
3楼
肯定是动压了啊!还用问
回复
九九艳阳天
2009年07月01日 17:10:02
4楼
有动静压皆减的减压阀
回复
tongmu2000
2009年07月01日 17:10:41
5楼
动压是指出水压力,一般减压阀减的是静压,减压阀前的压力是静压值,阀后压力是减压后的值.
回复
starwangfacsohu
2009年07月03日 14:01:43
6楼
好像应该是动压吧,水都静止不流动了,如何减压呢?
楼上说的减压孔板我觉得就相当于前面加一道阀控制一下。也不知道对不对!
回复
ukey62
2009年07月03日 14:08:13
7楼
减压孔板只能减动压,减压阀静压动压都能减的!
回复
swgy_4251
2009年07月08日 17:15:57
8楼
我个人认为即可以减动压,又可以减静压。系统静止时减静压;系统工作时,此阀的原理跟减压孔板的减压原理是同一性质。
回复
maggie_dawn
2009年07月13日 11:43:52
9楼
7楼说得没错,减压孔板减动不减静。
回复
slimshadyshan
2010年12月09日 00:11:20
10楼
我也一直不明白 减压阀是如何减静压的
回复
luanpiao2008
2010年12月09日 10:07:37
11楼
继续关注%……
回复

相关推荐

APP内打开