关于减压阀的选用及价格...
situ
situ Lv.2
2002年04月03日 17:37:13
只看楼主

请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。

请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
免费打赏
mercury
2002年04月04日 23:57:42
2楼
小妹:选用可调式,铜制,丝扣,阀前不加过滤器。北京“普惠”或“惠普”,PRICE:300YUAN。DN20、DN15均有。

同济环八二
回复
丙酮
2002年04月23日 18:20:56
3楼
推荐使用 可调式的 支管减压
请参阅www.farada.net 的 AD减压阀 的设计。
回复
丙酮
2002年04月23日 18:23:19
4楼
AD减压阀采用直接动作式 不须清洗 可用于直饮水等
可靠性高,故障率低 不须备用阀
回复
xvjiong
2002年05月10日 23:58:00
5楼
如果空间狭小或图便宜的话,应采用比例式,但这样就失去了可调的自由了,对设计人是个考验。
回复
丙酮
2002年05月11日 23:22:26
6楼
比例式的 不但 不可调
还有摩擦部件 容易磨损 检修麻烦
直接动作式的 无摩擦部件啊 多方便
回复
or-china
2002年07月25日 16:26:49
7楼
意大利OR减压阀
资料欢迎浏览意大利网站www.officinerigamonti.it 或深圳得汛中文网www.taxun.com
或直接与我们联系,联系人:孙兆德 TEL:0755-26403090 FAX:0755-26424811
回复
joepan
2002年08月14日 14:49:41
8楼
比例式减压阀不好吗?
我也刚刚工作不久,凡用到减压阀处都用比例式,减压阀有什么差别吗?
有没有上海的同仁能介绍几个品牌、型号,小女子在此先谢了。
回复
wxd_wxd2008
2002年09月03日 15:23:44
9楼
支管减压更好.毕竟DN25与DN20的价格可不是两倍的关系,可能是四倍的哦!
回复
wxd_wxd2008
2002年09月03日 15:25:04
10楼
丙酮的观点寡人赞同!
回复
zxs
2003年04月08日 15:06:44
11楼
变频供水,减压阀是否用的台多了;