请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
请教大家一个给水分区的问题:
在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).
市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???
另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么??
请各位前辈回复.
2楼
请各位发表一下意见么么!感激不尽!!!!!!!
回复
3楼
应该可以设减压阀的
回复
4楼
5楼以上部分,可于压力大的楼层加设减压阀
于供水立管上加设减压阀时会影响后段压力
回复
5楼
非常感谢楼上几位的回复.!!!
还请问:这样的设计在实际使用中有没有什么不好的方面???
回复
6楼
如果你是妹妹,先给我十分,我马上告诉你,联系我的qq1274552
如果你不是妹妹,呵呵
回复
7楼
1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀,可以,但采用0.35Mpa范围内用减压阀好
回复
8楼
非常感谢楼上.采纳此条建议.不过还是想请问:这样的设计在实际使用中有没有什么不好的方面???
回复
9楼
减压阀造价是不是太高了?普通减压阀只能减动压力,静压力无法减啊!!!!
回复
10楼
立管上装减压阀、只能用比例式。可调式减压阀只能水平安装。
回复
11楼
噢!那应该用什么样的减压阀呢?
回复