这种情况能用减压阀么?????
xiaoxiao
xiaoxiao Lv.7
2004年02月05日 12:29:38
只看楼主

请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.

请教大家一个给水分区的问题:
在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).
市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???

另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么??
请各位前辈回复.

免费打赏
xiaoxiao
2004年02月05日 21:23:52
2楼
请各位发表一下意见么么!感激不尽!!!!!!!
回复
lwyhz123
2004年02月06日 06:53:46
3楼
应该可以设减压阀的
回复
疾风乡里963
2004年02月06日 08:12:57
4楼
5楼以上部分,可于压力大的楼层加设减压阀
于供水立管上加设减压阀时会影响后段压力
回复
xiaoxiao
2004年02月06日 09:54:50
5楼
非常感谢楼上几位的回复.!!!
还请问:这样的设计在实际使用中有没有什么不好的方面???
回复
woodman_79
2004年02月06日 10:08:29
6楼
如果你是妹妹,先给我十分,我马上告诉你,联系我的qq1274552
如果你不是妹妹,呵呵
回复
liangfp
2004年02月06日 11:05:09
7楼
1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀,可以,但采用0.35Mpa范围内用减压阀好
回复
xiaoxiao
2004年02月06日 12:08:10
8楼
非常感谢楼上.采纳此条建议.不过还是想请问:这样的设计在实际使用中有没有什么不好的方面???
回复
zlsgs
2004年02月06日 13:54:54
9楼
减压阀造价是不是太高了?普通减压阀只能减动压力,静压力无法减啊!!!!
回复
qiang11lang
2004年02月06日 14:32:50
10楼
立管上装减压阀、只能用比例式。可调式减压阀只能水平安装。
回复
xiaoxiao
2004年02月06日 15:52:49
11楼
噢!那应该用什么样的减压阀呢?