请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?
所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
如图所示,是一个DN40减压阀还是1个DN40减压阀加上4个DN32减压阀啊,DN40减压阀前面的截止阀需要单独计算吗?还有DN40减压阀应有两套吗?一备用啊?
《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。《民用建筑节水设计标准》6.1.12 2 用水点水压大于0.2MPa的配水管应设置减压阀,但应满足节水配件最低工作压力要求。减压阀的设置要求,欢迎补充
比如说一栋建筑有33层住宅,市政供三层,还有30层,中高区分别15层。这十五层有两种分法:1、7+8 两个区的低层分别入户减压。 a、如果按其中三层水力条件好,不需要设置减压,那设置减压阀的层数就是4+5层一共9层。 b、再者就算我分两个区上面7层不设置减压阀,保证顶层0.15MPa,最低层不超过0.45MPa以内。8层这部分我干管减压,只要不超过0.45MPa也是可以满足规范的。2、5+5+6三个分区。干管减压。上面五层我能保证在0.15-0.35MPa压力范围内。下面两个分区我干管减压,阀后压力保证0.15MPa,我也能满足规范要求。 但是节水标准里面 用水点大于0.2MPa的要设置减压阀,要求更严格。有的设计院就做到每层每户减压,这样做成本太大,建设方肯定是不愿意这样做的。那我们在设计的时候到底选择哪种更好?
减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小
请教:小区楼高十一层,全部用变频给水设备供水,二至五层水表后采用减压阀减压,此减压阀应采用可调式的还是比例式的?是焊接式的还是法兰式的?DN25和DN20两种规格的价格约是多少?小妹刚出道,请各位大师不吝赐教。
请教大家一个给水分区的问题:在下目前作一个工程:3个层住宅(17层,上面还有机房层,阁楼层;下面还有负一层.地下有一个两层的车库为依托).市政水压35米.给水系统我想分两个区,-1~4层市政供水. 5~顶采用无负压管道泵供水,压力国大的几层在入户管前设置减压阀.请问这样可以么???另外:还想请问,能不能在供水立管上设置减压阀呢,或者减压孔板??? 可以么?? 请各位前辈回复.
减压阀是采用一用一备好,还是才用一个加旁通管好?我是搞船舶蒸汽系统设计的,采用一用一备固然安全可靠,但船上空间紧张.采用一套减压阀组加旁通管,虽然占用空间小点,但是当减压阀出故障时,用旁通,采用微开的方式,即根据压力表的读数,控制旁通阀的开度,这种方法我听过,但不知道效果如何?
消防泵出口的压力较大,进入管网前需要减压。但消防管网平常需要稳压(主要是要保证消防管网充满水)。消防泵出口压力远大于需要稳压的稳压泵压力。如果在进入管网前加减压孔板,满足了消防泵运行时的工况。但是,稳压泵工作时,消防管网还能有压力吗?比如消防泵出口压力1.8MPa,稳压泵压力0.3MPa。如何设置才能满足。
目前,我们项目正在采购减压阀,型号为200R-0110,口径D150,但市场上有2种,分别是200R和200X ,看起来都是一样的,找不到有什么区别 ,查手册也没查到这两种型号及区别,请哪位了解的朋友告诉一下在下,200R和200X的区别是什么,谢谢!!!
看了图集01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装,有几点疑惑,请各位高手帮忙解答!1、P47第九条“单组减压阀的阀前压力大于阀后用水器具的额定压力时,可采用串联方式,” 是不是“阀后压力大于....”? 不理解?还有这个用水器具的额定压力是什么意思?2、P47第十三条“水箱出水管至水箱最低水位应有不少于500的保护高度”,水箱出水管跟水箱最低水位一般不是一样高的吗? 这条干吗如此规定?哪个高于哪个呢?3、P47第十七条对动压、静压的规定是不是有误啊?怎么是两个加起来的呢?不解!
是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
是这么一个工况:流量7t/h,静压3.5-4.0MPa,动压2.5-3.0Mpa,基本上是清水,水温20度左右。需要:减压至0.5Mpa左右,出口压力波动小于5%y型过滤器是否需要?减压阀及安全阀应该怎末选型?如何配置有什么好点的牌子?最好不锈钢阀体
这个问题困扰了我很久了,一直不知道减压阀的工作原理,一般常识,静压和水的高度有关系,怎么就能通过一个阀门给减掉了呢?不知道那位给排水达人兄弟姐妹们能给我解答一下,不甚感激啊
给水系统减压阀如果出现故障(坏了),阀后的压力变化情况用多少种,哪种机率会高些。目前有个写字楼项目采用的高位水箱重力给水方式,最底给水点与水箱的垂直距离差不多有100米,担心日后减压阀故障导致阀后水压猛增带来的危害。
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。 我们在选购或订购减压阀的时候,经常会遇到没有具体型号的情况,这时候您只要明确以下几点参数就可以了:1、减压阀内流经的介质是什么-常见的有水,蒸汽,空气等等。2、减压阀口径是多大的-即减压阀需要连接到多粗的管道上,一般有以下几种标识方法:公称通径(例如DN100单位是毫米)和英制尺寸(例如1",单位是英寸)。3、连接方式是什么-减压阀通过怎样的方式连接到管道上,一般有三种:螺纹,法兰和承插焊。3、阀前压力-即减压阀入口处介质压力。4、阀后压力-即减压阀出口处介质压力。
如何解决减压阀噪声 减压阀产生噪声的原因以及处理方法管道噪声减压阀在降压过程中,消耗的流体介质内能转化为热能、机械能以及产生噪音的声能,要降低噪声,首先就要把减压过程中的能量尽量多地转化为热能。 选用标准: 1、在给定的弹簧压力级范围内,使出口压力在最大值与最小值之间能连续调整,不得有卡阻和异常振动; 2、对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其量应不大于最大流量的0.5%; 3、出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%; 4、进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%; 5、通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍; 6、减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;<
消火栓规范 8.3.4 减压阀的设置应符合下 列规定: