请教各位关于减压阀的问题!
ironcharcter
2003年04月24日 22:59:42
只看楼主

请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?

请问各位:用于消防分区的减压阀,当消防水泵启动后,水流流过减压阀时,减压阀对水流动压的影响要考虑吗?如果要考虑,该怎压计算?
免费打赏
blackbear
2003年04月25日 08:05:34
2楼
兄弟,你不会在环路上设减压阀吧,那是不允许的,你只可以的支路上设减压阀。当消防水泵启动时,由于支管的压力或分区时所在的区域压力过大,所以才设减压阀的。你算水泵扬程是为了使最不利点达到水压,对于这些过剩地区那就省了吧。
回复
hfq2003
2003年04月25日 10:00:29
3楼
我建议你最好不采用采用减压阀,可考虑用双出口消防泵,厂家可以调高低压的,其它的可用减压孔板
回复
ironcharcter
2003年04月25日 11:40:13
4楼
请教各位关于减压阀的问题!
回复
nian兄
2003年04月25日 12:54:48
5楼
比例的还是定压的
比例的查查减压阀的特性曲线
大概是按比例折算后*.8的系数
回复
huliping
2003年04月25日 15:59:55
6楼
我想请问在一下,在哪儿规定了不允许在环路上设减压阀?(很认真的)
回复
hushijunwin
2008年02月12日 16:00:02
7楼
为什么不用减压孔板。
回复
gewb007
2008年02月19日 09:10:04
8楼
不明白
回复
fenglei0218
2008年02月19日 11:06:45
9楼
我做过蒸汽的调压阀,消防的没做过
回复
jtq588390
2008年02月22日 10:22:28
10楼
请问大家:那减压孔板怎么选取啊?按水泵的扬程来计算的话,那水箱的水满足不了消火栓的压力要求怎么办?
回复
tjch1219
2008年02月24日 21:16:34
11楼
不知楼主的减压阀装在什么管路上,消防管路上高层的消火栓可以装减压稳压消火栓,喷淋的在支路上装减压孔板, 依具消防设计。