所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
所供小区落差较大,在原有200的管路上加了两个250的减压阀,压力是减下来了,流量也减下来了,达不到原有供热效果,怎么办?
2楼
要么设换热器解决,要么需要在回水设增压泵。只减压不加压,回水回不去当然流量不足。
回复
3楼
就来学习学习:victory:
回复
4楼
高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备)是我公司的专利产品,是将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,直接将热媒供水加压送至高区,同时将回水减压,与低区回水直接连接的新型专利设备。
该设备具有以下特点:
1、节约能源,减少投资:因取消了换热环节,提高了热能的利用率,提高 了高区热媒参数,散热器片数也大大减少。
2、对系统无要求:本设备可适用于所有热水采暖系统,如上供下回系统、下供上回系统、水平串联系统、地热系统等。
3、闭式循环:大大降低了管道及设备的腐蚀,也避免了开式系统的噪音、系统中气体较多等问题。
4、运行稳定:高低区互不干扰,高区采暖系统压力、流量调控便捷,可根据实际需要确定不同的运行工况;而且设备可长期稳定运行。
5、自动化程度高:根据系统运行特点设计的自动控制程序,可使变频控制柜自动监控各设备的工作,真正做到无人值守。
6、设备配置高:配用进口、合资、国产知名品牌产品,从而保证了设备的灵敏度、控制精度及稳定性能、安全性能。
7、设备占地面积小:一体化机组设计,可方便地安装于设备间内,无需占用高层建筑内的其它面积。
8、适用范围广:不仅适用于新建工程,更加适合并网改造:应用本设备无需对楼内采暖系统作任何改动。
高层建筑采暖分区设备应用范围:
1高层建筑需分区的采暖系统(新建)
2高层建筑需分区的采暖系统(改造)
3高层建筑需分区的中央空调水系统
4多层建筑位于热网末端,供回水压差过小,无法保证正常流量的采暖系统
5在同一热网内,地形高差过大,位于最高处的多层建筑
回复
5楼
哈尔滨同济暖通设备有限责任公司是研发、生产暖通及给排水设备的专业厂家。我公司专业技术力量雄厚,主要技术人员为上海同济大学暖通专业及哈尔滨工业大学自控专业高才生,具备多年相关行业设计经验及产品开发经验,具有很强的产品研发设计及制造能力。
主要产品;GNF系列高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备);CZH系列采暖直供混水设备;
回复
6楼
4万元以下可解决。如用分区供热设备,10万以上。
回复
7楼
:):):):):)
回复