《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀
说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。
《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。
《民用建筑节水设计标准》6.1.12 2 用水点水压大于0.2MPa的配水管应设置减压阀,但应满足节水配件最低工作压力要求。
减压阀的设置要求,欢迎补充