关于电梯请教大家个问题
本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
电梯的功率因素为何那么小?
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
大家看看电梯的这个双切箱子
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
关于电梯计算负荷的问题。
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
很多电梯同时系数怎么取/?
我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
电梯的本地监控和远程监控
电梯的本地监控和远程监控
关于电梯(小车)召唤的问题.
多个电梯的同时系数该咋取
我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
15W电梯的导线要选多少呢
我是这样算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因数,这样算出来的45.5A根据这个可以就直接选导线了吗还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢请大家指教,谢谢了!