我是这样算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因数,这样算出来的45.5A根据这个可以就直接选导线了吗还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢请大家指教,谢谢了!
我是这样算的,15/0.38*1.732*0.5
0.5是功率因数,这样算出来的45.5A
根据这个可以就直接选导线了吗
还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢
请大家指教,谢谢了!
2楼
是15KW吧
15W那是玩具电梯
呵呵
回复
3楼
若是15Kw电机,正常市电选阻燃电缆ZRVV-5x16mm2.备用电源选耐火电缆NH-4x16mm2.
回复
4楼
15kW是电梯厂家提供的电机功率吧?如果楼主说的是从总箱到电梯用的双路互投配电箱,那么稍微放点余量,两路电缆都用YJV-5x16的电缆就可以了,高层建筑的话用阻燃电缆,低层建筑用普通电缆就成,消防电梯考虑用耐火电缆
回复
5楼
两路电缆都用YJV-5x16的电缆就可以了,高层建筑的话用阻燃电缆,低层建筑用普通电缆就成,消防电梯考虑用耐火电缆15kW是电梯厂家提供的电机功率吧?如果楼主说的是从总箱到电梯用的双路互投配电箱,那么稍微放点余量,
回复
6楼
首先说明我是学生一个,没有实际工程经验,说得不对请前辈们指出:
满足允许载流量的要求,满足允许电压损失的要求,满足热稳定和配电线路保护的要求。电压损失按照5%计,保护就要看你计算的短路电流去较核!不知道实际工程中有没有做得如此仔细,请前辈们指出^_^谢谢
回复
7楼
支持3楼,完全正确。附加条件:环境温度30度
回复
8楼
15kW电梯用16平方的电缆就可以了。
回复
9楼
哥,15KW是Sc吗?还是Pe呢?
我就知道Ic=Sc/(1.732*Un)
Sc=根号(Pc2+Qc2)
不考滤Qc了吗..
我是外行,请指教啊
回复
10楼
没考虑那么多!
回复
11楼
电梯属频繁启动设备,其控制设备及配线均需按计算电流的3.5倍来选取。